请帮助! !酒窝膜是必要的吗? 拉希德Warith|发布一般的问题在2017年11月14日上午07:25 我正在装修地下室,地下室周边有排水管(见图)。澄清一下,我想沿着周边排水管的边缘放置一个柱墙。我买了一些2.5英寸的毛毡衬垫polyiso,并打算将其钉在上面。我是不是把2.5英寸的硬泡沫放在煤渣砌块的墙上(它会在排水管上),然后添加螺柱墙来满足硬泡沫?是否需要凹痕膜或任何冷凝流下泡沫板进入法国排水沟到污水坑?墙壁刷上了干锁;地下室无水问题,坑槽可在大雨下工作。我需要关于最佳方法的建议。谢谢你的建议。 RJ 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 酒窝垫完成地下室墙壁 地下室墙壁内侧的酒窝垫? 地下室地板采用波纹膜,没有蒸汽屏障,也没有绝缘 凹痕膜和挤压聚苯乙烯 回复 Steve Knapp CZ 3A Georgia|2017年11月14日下午07:38|#1 拉希德, 你在哪里?建议通常是针对气候的。 拉希德Warith|2017年11月15日08:20|#2 对不起。我位于俄亥俄州克利夫兰地区(气候区5A) RJ Steve Knapp CZ 3A Georgia|2017年11月15日08:48am|#3 嗨,拉希德, 你不会想直接把聚异氰脲酸酯贴在墙上,因为它会吸收湿气,而且周边的排水管表明你有一个持续的水管理问题。 在GBA上有许多线程,讨论使用凹坑哑光创建泡沫和墙壁之间的空气空间。搜索诸如潮湿的地下室和酒窝马特这样的词。这里有一个链接让你开始://m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/103090/rigid-foam-and-dimple-mats 拉希德Warith|2017年11月16日上午07:50|# 4 史蒂夫, 非常感谢你的帮助。你的建议很有道理。今天的墙是干的,并不能保证明天就会遭遇100年的风暴。随着地下室装修工程的跟进,安全肯定比遗憾好,对于一个200平方英尺的地下室,额外的成本是值得安心的。 RJ GBA编辑器 马丁Holladay|2017年11月19日09:29am|# 5 Resheed,我同意Steve的观点。如果你有一个内部排水管,酒窝垫是一个好主意。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
拉希德,
你在哪里?建议通常是针对气候的。
对不起。我位于俄亥俄州克利夫兰地区(气候区5A)
RJ
嗨,拉希德,
你不会想直接把聚异氰脲酸酯贴在墙上,因为它会吸收湿气,而且周边的排水管表明你有一个持续的水管理问题。
在GBA上有许多线程,讨论使用凹坑哑光创建泡沫和墙壁之间的空气空间。搜索诸如潮湿的地下室和酒窝马特这样的词。这里有一个链接让你开始://m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/103090/rigid-foam-and-dimple-mats
史蒂夫,
非常感谢你的帮助。你的建议很有道理。今天的墙是干的,并不能保证明天就会遭遇100年的风暴。随着地下室装修工程的跟进,安全肯定比遗憾好,对于一个200平方英尺的地下室,额外的成本是值得安心的。
RJ
Resheed,
我同意Steve的观点。如果你有一个内部排水管,酒窝垫是一个好主意。