胶合板或拉链护套

特洛伊史蒂文森|发布了一般的问题

我们的墙壁组装将是2×6框架壁,纤维素,护套(Zip或胶合板),2“箔面面向聚裂(2 - 1”层),毛茸茸,然后是硬嘴。

我的第一个思想是使用Zip护套来用于空气屏障性质,但现在认为我可以用胶合板的胶粘接缝获得相同的效果。

意见吗?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    特洛伊,
    任何一种方法都将起作用。如果选择Zip系统护套,则当然将使用ZIP系统磁带。

    如果您选择胶合板,我建议您用3M的横向闪烁磁带,SIGA Wigluv,或Siga SiCrall胶带接缝。这三个胶带都在后院胶带测试中的胶合板上表现良好。

  2. 特洛伊史蒂文森||#2

    谢谢马丁。非常感激。