GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

胶合板在倾斜的EPS和喷雾泡沫之间护套

Jason Volstad.|发布了绿色建筑技术

提前感谢您的时间和考虑。

我在气候区7a

这个集会是否有风险?对我来说,看起来胶合板在任一方面都不能干燥,假设它弄湿了。喷雾泡沫的类型是否呢?谢谢你。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. Jon R.||#1

    大约1.5英寸的封闭式电池喷雾泡沫和许多eps,它会表现良好。并且能够稍微干燥。并且满足IRC 806.5.4。但只有上面护套刚性泡沫(没有喷雾泡沫)将更好。

    1. Jason Volstad.||#2

      谢谢你

  2. 专家成员
    Zephyr7.||#3

    你最好在这样的装配中最终有限的干燥,但无论如何都在完成并运行得很好。在我自己的家中,我在护套和卷起的屋顶下侧有6英寸的闭孔喷雾泡沫(如巨大的一体式瓦片)上有类似的安装。任何方向都没有真正的干燥。我的建议是为了避免潜在的未来问题,避免潜在的屋顶,但除此之外,你应该没问题。

    账单

    1. Jason Volstad.||#5

      谢谢你

  3. 蒂姆·||#4

    不是主题但 - 桁架看起来不正确。它应该在轴承点双顶板处具有工厂垂直元件。

    1. Jason Volstad.||#6

      谢谢,我会询问设计师。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |