GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区与问答

沿板边缘的多边形

布莱恩W|发布能源效率和耐久性在…上

在最新的《精细房屋建筑》杂志上有一张新房子的墙纸。我要试着把它贴在下面。它显示了沿着地下室楼板边缘的polyiso泡沫。他们在板下使用xps。我认为,因为它可以吸收水分,polyiso不应该在任何地方使用,但高于等级。从图中可以看出,它位于沿楼板边缘的基脚顶部。可以吗?

此外,如果你有一个地下室浇注墙,计划在内部用硬泡沫隔热,那么是否可以将其正确放置在模板中,以便在混凝土固化和模板拆除后将其连接到墙上?我只是想知道这是不是真的发生了。

GBA素数

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

答复

  1. 多塞特酒店||#1

    如果有一个连续的毛细裂缝从板坯下面(或下面)延伸到基础墙的远外侧,并且基础墙的防水是完美的,那么可以将PyIISO一直向下延伸到底座(或毛细管断裂),但这是很多要求的。

    将亚板聚苯乙烯一直延伸到基础边缘,并用聚苯乙烯绝缘板边缘更为传统和可靠。从板坯水平向上看,polyiso是可以的,因为polyiso吸潮的可能性要低几个数量级。

  2. 布莱恩W||#2

    我就是这么想的Dana谢谢你的回复。关于我在这里提出的第二个问题,关于将刚性隔热材料就地浇铸成某种自制的半icf,你有什么想法吗?

  3. 迈克尔D||#3

    在模板中放置泡沫不会帮助它附着在混凝土上,只会使混凝土工作人员的工作复杂化。事实上,混凝土承包商使用泡沫作为占位符的形式,以创建开口和壁架,因为泡沫轻,容易清除。

    ICF使用系带将泡沫固定在另一侧的配合物和混凝土上。混凝土干燥时,扎带会在混凝土内部粘结。有了ICF,泡沫本身就是形式。

  4. 查理·沙利文||#4

    Nudura有一款单面ICF产品:
    http://www.nudura.com/divisions/nudura-products/one-series

    这听起来有点贵——他们说这样可以省去从你不想要的一侧移除EPS的麻烦,而不是节省成本。如果你不介意两边都有EPS,你可能会使用传统的ICF。

    还有一种类似ICF的系统,它将厚泡沫置于外部,将薄泡沫置于内部:

    http://www.tfsystem.com/products/transform

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和答复

  • |
  • |
  • |
  • |