我曾经听过Martin Holladay在一个备注的备注中说,多异氰化泡沫表现得少得多。为什么这会发生,并且性能下降多少可以预计从100度f下降到-20 f?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 克里斯斯||#1
    1. WannabegreenBuilder.||#3

      谢谢

  2. 查理沙利文||#2

    请注意,如果您有厚厚的绝缘,它只是它的外部变冷。因此,在将降低到-20的气候中使用多自体的好方法是堆栈中其他地方的其他东西。

  3. 专家成员
    Zephyr7.||#4

    还要注意,并非所有类型的Polyiso都尤其糟糕。除非你是北方气候区的北方气候天气很多的道路之一,否则这通常不是担心的。如果您在其中一个地区,则外部上的一层eps将有助于减轻这个问题。Polyiso的主要优点是,它是大部分常温范围内的最高r,它将看到它。