中期密歇根|发布工业制品

大家好,我们在密歇根刚刚经历了一段个位数的寒冷天气。这是你真正可以测试地下室冷风泄漏的地方。说到这个,我被我的水箱吵醒,被一股冷空气吹了回来。因此,当风扇启动时,它将空气从地下室抽出,通过2根″pvc管将气体排出轮辋搁栅。好的,太好了。当风扇不吹的时候pvc就会让外面的冷空气通过风扇进气口倒流到地下室。我猜这需要在外面的管道末端装上弹簧挡板或什么东西,当风扇不运行的时候把它堵上。遗憾的是,我找不到任何这方面的应用。任何想法,谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    密歇根州,中期
    要么你的房子是减压的(由于浴室排气扇、抽油烟机风扇或干衣机的工作),要么你的顶楼天花板(阁楼)有很大的漏水。

    如果你密封阁楼的泄漏,你将减少堆栈效应(并减少冷空气进入你的地下室)。下面是一篇文章的链接,描述了必要的工作:气封阁楼

    关于排气扇,对于浴缸风扇和干衣机你无能为力——但如果你有一个大的抽油烟机风扇,你应该阅读这篇文章:抽油烟机的补充空气

  2. 汤姆可能||#2

    2 × 4 pvc耦合....4“烘干机外排气孔.....做好