已经存在的没有通风的大教堂天花板会有问题吗? 辛西娅·沙龙|发布GBA专业帮助在2013年9月25日02:05 我的客户有一栋建于20世纪70年代的房子,有教堂天花板、浅屋顶(2英寸12英寸)、2×12椽和T&G松木天花板。天花板是隔热的(看起来像R-38面蝙蝠),但没有山脊或软通风。业主在大约两年前安装了一个膜屋顶,现在想重新装修。我担心的是一个没有通风的屋顶和一个相对“渗漏”的天花板——潮湿的空气会不会进入椽子空间,并在屋顶甲板的下面冷凝?不幸的是,在2×12椽子之间有间歇阻塞,它也有盒装软墙。他住在4号气候带(门多西诺海岸),离海洋100码。任何帮助都将不胜感激。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 教堂天花板凝结问题 从外部对无通风的教堂天花板进行翻新的建议 阁楼水分问题 在没有通风的大教堂屋顶组件的内部添加2”polyiso会导致任何问题吗? 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2013年9月25日02:23pm|#1 辛西娅,建筑商确实犯了一大堆错误,但很难预测屋顶是否会有问题。冬天天气越冷,屋顶越有可能出现凝结问题。室内相对湿度越高,出现问题的几率越大。 所以,如果冬天是温和的,室内空气干燥,一切都可能是好的。如果有一个寒冷的冬天,如果室内空气潮湿,屋顶组件可能会变得非常潮湿。 大多数房主在看到问题迹象之前不会采取任何行动。但当要换新屋顶或新天花板时,纠正所有错误可能是有意义的。 更多信息:如何建造隔热的大教堂天花板. 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
辛西娅,
建筑商确实犯了一大堆错误,但很难预测屋顶是否会有问题。更多信息:如何建造隔热的大教堂天花板.