在湿粘土中准备地基?
我的承包商正在催促我们尽快安装混凝土地基。我在努力确保他会为我的家建立一个永久稳定的基础。
我的承包商最近在我的车道下安装了完全错误的涵洞,至少有一个在两周内就已经部分被压碎了。我不得不自己查阅制造商的安装说明,以便发现他在安装时犯了七个不同的错误——现在他必须把它们都取出来。
所以,现在我不太相信他的作品。关于我的基金会,我需要知道应该关注什么,如果需要的话,应该向谁咨询专业意见。
我们的土壤去年进行了测试,一位土壤工程师提供了适合我们中等收缩/膨胀粘土的基础细节。
但是上个月下了很多雨。立脚沟还没挖好。上周,部分爬行空间挖掘已经在水下连续7天,而其他部分仅在水下2-3天之后就已经浮出水面。
上周五,他抽出了大部分剩余的水(抽水前见一张照片),但时至今日,挖掘的大部分表面仍然非常泥泞。(见第二张照片)。
一个人警告我说对于整个脚沟底部的土壤来说均匀湿润是非常重要的;否则,湿润的土壤会变干,会比干燥的土壤收缩得更大,我的地基会沉降不均匀。
但我们在几周内没有足够长的时间来让土壤完全干燥。我还担心他会把挖土机开到这片泥泞的地沟里在地沟干透之前挖出壕沟。
我怎样才能确保这个过程得到正确的处理?让他更换做错的涵洞是一回事,但对整个地基来说却是另一回事!谢谢。
回复
我不知道你们的土壤或基础设计的细节,所以不要根据我的简短评论做出任何决定,但总的来说……
工程师很可能是根据原状土壤的承载能力来设计地基的。即使你的立脚沟在下雨前就已经挖好了,也需要相当长的一段时间,才能让静止的水浸透未扰动的粘土,从而改变其承载能力。这也是你在开挖后要尽快浇筑混凝土的原因之一。
它归结为土壤是否不再表现出“未扰动”土壤的特征,不再具有粘性。我建议你让你的工程师检查一下现场,做出正确的决定。这可能会额外花费,但在我看来是非常值得的钱。
注意,在最坏的情况下,水的数量和时间已经有效地产生了“扰动”土壤,那么现有的基础设计可能不再有效-即使土壤干了。
假设土壤仍然是“未被扰动”的,那么当你浇筑混凝土时,沟里的积水就不重要了——只要混凝土想要排水的所有水都有办法流出直接的区域。如果所有的水都有地方可去,那么混凝土就会将其排开,而不会改变混凝土的特性。
黛布拉,
我同意T的观点。
聘请一名工程师进行现场考察并提供建议。
谢谢你!听起来是个好建议。在挖掘爬行空间的两天前,佛罗伦萨飓风的残余来了,给我们带来了4到5英寸的降雨。