GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

光伏面板支柱放置 - 低斜坡迎接斜坡

苔丝安德森|发布了一般的问题

你好,

我们计划在背部门廊的非常低的斜坡上进行太阳能电池板。问题是,太阳能电池板支柱应放置的最小距离是从低斜坡滚动屋顶满足房屋的普通倾斜瓷砖屋顶的地方吗?PRELIM计划显示了两个屋顶相遇的一排支柱。这似乎并不是一个好主意。

背部门廊两侧附着在房屋上。在太阳能安装之前,两个屋顶将在几周内重做。在下雨(只有15英寸/年)时,大量的水桶下降了屋顶。我不确定桩的多大,但我不希望它们太靠近瓷砖,陷入碎片,特别是在武器低坡度的山谷的底部附近,并导致水备份。我试着询问屋顶,但他推迟到太阳能家伙。而且计划没有显示出多/任何房间在那里走来,因为他们计划安装几行面板。

你认为要求卫生间至少从房子屋顶停留18英寸足够吗?我甚至不确定正确的夸张是什么。

谢谢。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    苔丝,

    你已经正确了。您不希望在屋顶交叉口或附近完成任何工作。在一个理想的世界中,您可以完全将坐骑的架子脱落,但在没有该选项的情况下,我会找到它们,以便从两次相遇的地方留下至少12英寸。

  2. 苔丝安德森||#2

    谢谢Malcolm。太阳能公司只是想在它适合的地方放置东西,只要他们的渗透不会泄漏。但我可以看到这条路上的潜在问题。
    谢谢你的确认。