关于选择迷你分裂的问题
User-7202426.|发布了机械在
大家好。
我试图在Santa Fe NM(气候区5B)的新建筑中正确地尺寸尺寸,室外设计温度为10/91度。我有一个手册j,下面执行并附上了房子的地板计划。截至目前的我的计划是为卧室使用电阻加热器,单个区域三菱(??)导管的迷你分裂。如果有人对大小规模,安置或单位建议有很大的建议。
谢谢您的帮助。
诺亚
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
拯救较差的读者必须弄清楚迷你分裂需要覆盖的房间,以及加热的总加热和冷却负荷。在平面图上写下每个房间的负载号至少将是一个开始。
看起来卧室的热量负荷是3930 BTU / HR,全房屋负载是21635 BTU / HR,它留下17,705 BTU被导管覆盖?
7200'(镇镇Santa Fe),迷你分裂的能力只会达到海上水平的77%。因此,在查看规格时,您需要至少提供(17,705 / 0.77 =)22,994 BTU / HR @ + 10F的东西。为了覆盖冷扣,有任何边缘,理想情况下,对于在+ 10F的载荷有1.2倍的超大因素,将最小规格带到(1.2 x 22,994 =)〜27,600 btu / hr
转到Neep网站并开始搜索,使用左上角的容量滑块:
https://ashp.neep.org/# !/product_list/
将其设置为28,000次最低速度,仅限于单壁机组方法:
https://ashp.neep.org/# !//product/25343.
备份到25,000显示了几吨选项,可能有效,例如:
https://ashp.neep.org/# !//product/25339.
https://ashp.neep.org/# !/product/25764.
(还有其他人。)
使用一对漂亮的3/4吨1吨单位而不是一个2-2.5吨可能更便宜且更好。一对富士通-9RLS3将在海拔30k + 10f提供优于30k + 10f,一对三菱-FH12NA对27,200 BTU / HR有益:
https://ashp.neep.org/# !/product/25332.
https://ashp.neep.org/# !/product/25895.