GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

问题RE:风力驱动的呼吸机

open_a_window.|发布了一般的问题

HI - 第一次海报与非典型情况。我试图在目前没有通风的商业建筑中产生室内气流(没有窗户,没有排气)。不可能穿透屋顶,所以我正在考虑将屋顶呼吸机导管作为辅助回流。摄入量是前门上方的开放式横梁(如果需要,我可能会在此添加粉丝)。希望是空气将穿过一楼走廊,楼梯间,通过二楼夹层,并通过第一楼回来(建议的管道风力驱动呼吸机)我意识到这令人困惑,这是一个奇怪的布局。我的问题是,(1)这是一个完全头发的想法吗?(2)我正在考虑使用12“基本直径的呼吸机,额定在400cfm @ 4mph风中,尺寸的管道使用?我在这一点上思考了大约6×14矩形。请参阅随附的模型图像非常感谢。缺口

答复

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    O_A_W,

    这是一个幸福的项目,obheath-robinson类型。

    我认为问题是通风不一致。如果您试图在建筑物中诱导这么多的空气变化,则不希望该速率完全根据恰好发生的风而变化。横梁工作中不是一个小型动力风扇吗?

  2. 专家成员
    Zephyr7.||#2

    +1用于使用风扇而不是在这里风驱动涡轮机。缓慢但稳定,气流优于突发的随机控制的自然气流。除此之外,我并不真正在拟议的系统中看到一个问题。我认为你会发现圆形管道更容易适应这种类型的应用,并且在风吹时,这更不太可能产生烦人的声音。

    不要低估那个建筑物中的每个人都会来讨厌烦恼的导管声音。随意的奉和繁荣听起来像金属雷声令人难以置信的令人讨厌,并将推动乘客疯狂。圆形管道不太容易发生令人讨厌的噪音。

    账单

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |