安静的地板……
家得宝(Home Depot)刚刚用一款名为“地板消声器”(Floor Muffler)的产品取代了我们订购的1000平方英尺的db4looring,并告诉我的助理没有区别。我查阅了MSDS,发现100平方英尺的db4looring重75磅,而100平方英尺的Floor Muffler重不到4磅。是的,不到4磅。我也看了两眼。
我知道db4looring是高质量乙烯基,消音器是聚丙烯泡沫。我的理解是,隔音需要(1)密度和(2)隔离。然而家得宝鹦鹉般鹦鹉叫地板消声器的STC为69。为了获得STC 69——分别用于地板或墙壁——必须偏移螺柱或搁栅,用通道和缓冲器将螺柱和椽子与干墙和底层地板断开连接,将厚度和干墙增加一倍(增加质量),并用绝缘材料填满空腔或隔间。Db 4looring没有这样的声明,而是说,使用其产品将提高STC评级10到12点,从任何声音评级是固有的基本装配。
地板是浮动的,HDF核心,工程硬木。我们是否应该退回地板消声器并坚持使用4分贝的声音?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
组合板,
我可以发现FM的装配没有他们的衬底评级在STC 62,所以它似乎没有贡献太多。他们似乎依靠泡沫来阻止结构传播的声音,但正如你所说,它并没有增加任何质量。我确信它做了一些事情,但它根本不能与db4相比。