Roger_S39|发布一般的问题

你好,

想知道在以下情况下升级到辐射屏障屋顶甲板是否值得?

-通风的,无条件的,阁楼。
-位于阁楼的暖通空调设备(炉,erv,管道)
-阿肯色州西北部4a区

问题:

辐射屏障是否足以降低阁楼温度,从而延长暖通空调设备的寿命?

2).对于上述情况,人们会更喜欢7/16辐射屏障屋顶甲板还是真正的1/2″OSB非辐射屏障屋顶甲板?

从本质上来说,我想知道是把$$花在更薄的OSB辐射屏障屋顶甲板还是更厚的非辐射屏障屋顶甲板上更好。

谢谢您的提前回复。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    在顺序:

    1)不!它将适度地提高净效率,但对设备的生命周期影响很小。

    2)在许多地方(也可能是你的地方),结构屋顶甲板要求至少是5/8”。但如果你不厚,不会重新考虑把设备放在通风的非条件阁楼,与RB护套。

    但真正的问题是,把设备放在房子的热压边界之外,以多种方式增加供暖和制冷负荷。

    值得花钱的升级是将管道和空气处理程序引入到房子的压力和热边界内,在设计阶段做比之后做要便宜得多。它总是更舒适,不一定更贵的大小,使它完全在室内和适当的大小,它的设计。大多数系统被塞进通风的阁楼,最终导致荒谬的超大因素,虽然它会加热和冷却房子,但提供有限的舒适,并不是所有房间都足够舒适。

    这个房子的设计有多长时间了?任何初步的加热和冷却负荷数字?

    这些网页和视频由Nate Adams(主要工作在事后修复问题)提供的,值得你考虑的选择:

    http://www.natethehousewhisperer.com/home-comfort-101.html

    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-101.html

    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-102.html

    第一次就做好要比事后再做要便宜得多。