GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

在非常厚的板坯中的辐射车间

丹尼尔斯图尔特|发布了能源效率和耐用性

我正在研究一个项目(气候区4c),它将由于土壤条件差,客户对辐射系统感兴趣,将使用厚(〜16英寸)的筏板。

如果PEX管道保持在板块的顶部下方约2-3“,并且整个周边和子板被绝缘到R-20将是有意义的,因为使用辐射系统是有意义的?

我想象至少是一个巨大的飞轮,很长一段时间加热或冷却,所以你必须立即设定温度并单独留下它。

有什么想法吗?

谢谢,

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 迈克哈尔克尔||#1

    嗨丹尼尔,板坯的面积是什么,以及房子的热载计算?

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    丹尼尔,
    这样的板坯将非常难以控制。当天气从寒冷变得炎热时,这个板坯需要很多天来冷却 - 房子可能会变得不舒服。低质量地板比高群地板更容易控制。

  3. 专家成员
    达娜·迪斯特||#3

    如果您要做一个辐射的混凝土板,用下面的结构板上用至少3-4英寸的EPS制作一个辐射的混凝土板,并且在其顶部的地板上的辐射板的3-4英寸的辐射板。这意味着两个混凝土在不同的日子里倒入,但它将辐射的热质量带到可管理的水平,至少可以使用PID算法恒温控制和“设置和忘记”策略来跟踪加热负荷的能力(没有挫折。)

    在16“它是无望的,因为马丁正确地指出了。

登录或创建帐户以发布答案。