氡和子板排水

约瑟夫·加滕|发布一般的问题

在JLC问这个问题时,我仍然对问题和评论的意见感兴趣……

几周后我将使用foradrain。我将使用室内防氡系统(室内防氡系统连接到一个4 ' PVC被动系统,首先从屋顶排气,然后风扇驱动,如果在房子建成后氡数量高)。

我正在查看其中一个formadrain细节,内部排水连接到外部周长排水通过基脚,以便排水板下的任何可能的内部散装水。我喜欢这个细节,但后来我想到了我的氡减少计划以及周边的排水管将会在白天使用。

我想知道通过页脚内部和外部formadrain之间的连接以及它们随后的采光是否会减少被动或主动的氡消减系统获得任何形式的加压来消除氡的能力。

任何想法吗?

http://forums.jlconline.com/forums/showthread.php?t=59595

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    约瑟,
    对于氡消减系统,我认为你不希望将内部尾管与外部尾管连接。你想给下层的碎石减压——你不想把空气从通向日光的排水沟里吸出来。