伊丽莎白Kormos.|发布了机械

在用氢化热空气系统建造一个非常紧密的近无动房屋(1 1/2故事),可以将所有寄存器(供应和返回)放在高高或上限的情况下吗?HRV集成在加热系统(Nuair Enerboss)中。其中一个退货寄存器靠近木炉,希望在房子周围移动一些热量。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 迈克尔SCANNELL.||#1

    你的氢化系统基本上是辐射的热量吗?所以不能更好地放置低,因此热量会上升?并具有上述HRV接收,并重新分配低。...

  2. 伊丽莎白Kormos.||#2

    如果我们置于导管或甚至导管的MiniSplit中,墙壁上的热源点将高。这种类型的液体热空气系统是什么不同的?

    (我们与分布式热空气系统一起散布出房屋的性质和我们从NYSERDA赞助的示范计划获得免费设备的事实)

  3. 大卫梅兰||#3

    有没有理由让电源寄存器低?

  4. 伊丽莎白Kormos.||#4

    我的建筑师和HVAC公司推荐较高的寄存器,因为较短的管道运行,安装方便,管道未被家具覆盖。它还降低了管道工作的成本。加热负荷估计为13,000 BTU,冷却负载21,000 BTU。HRV /返回将保持高位。人们将位于木头斯特罗夫附近。

  5. 凯文迪克森,MSME||#5

    具有中央鼓风机的氢化热空气系统将省略氢化系统最重要的优势之一:简单和廉价的分区能力。

    与此同时,它将介绍一个关于强制空气系统的最糟糕的事情之一:不平衡气流,增加压差和渗透/曝液/曝液损失。

    安装一些风扇线圈而不是管道系统会更便宜并且更好。

  6. 伊丽莎白Kormos.||#6

    太迟了,我们致力于管道系统。该管道本周正在进行中。