BuildingNewb|发布一般的问题

我有一个阁楼与牛皮纸面玻璃纤维Batts是订在托梁之间。我正在寻找空气密封阁楼的地板,但这将需要撕掉牛皮纸面,以便移除它们。

我最好离开它,而不是撕纸(我知道它作为一个蒸汽缓凝剂)或它真的不重要,如果我撕纸的地方,它是钉,然后只是在空气密封后,把蝙蝠放回之间的托梁?

谢谢你的输入!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    新手,
    如果我是你,我会尽我所能把棉签和牛皮面撕掉,在必要的地方撕掉,然后在空气密封工作完成后更换(有些损坏的)棉签。我不会太担心损坏的牛皮纸——阁楼仍然会表现良好。

  2. BuildingNewb||#2

    谢谢你的帮助。另外,将顶板密封在外墙上有危险吗?我担心温暖潮湿的空气被困在外墙的空腔里,无法通到阁楼上去。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    新手,
    密封空气泄漏总是好的。你不想让温暖潮湿的空气溜走——你想让它呆在原地。

  4. BuildingNewb||#4

    我只是担心外墙里温暖潮湿的空气会积聚起来,最终凝结在护套上。也许我不太了解建筑科学。

  5. GBA编辑器
    马丁Holladay||#5

    新手,
    你是对的,你不希望温暖潮湿的室内空气接触到寒冷的护套。防止这种情况发生的方法是密封空气泄漏——包括你的墙壁顶部的空气泄漏。

    如果你的墙壁是漏的,你会有气流通过墙壁。当温暖潮湿的空气接触到冷壁护套或进入你的阁楼时,你可能会凝结或湿气积聚。所以要把问题消灭在萌芽状态,堵住那些漏气处。

  6. 专家成员
    Dana多赛特||#6

    马丁说。如果你离开顶部板泄漏对流空气通过将继续补充腔与潮湿空气被抽从空调的内部,沉积数量级更多的水分在漏壁腔比它将否则。通过堵塞顶部的漏洞,它减缓了空气输送水分的速度。