更换壁板,我应该密封我的OSB接缝吗?
我有一个1988年建于5A的气候区牧场屋。我用LP智能侧垂直板/板条和硬毛震动的混合替换壁板。我将用茶林排水包装替换WRB。房子的某些部分用烟纤维镶有osb和一些。我计划将7/16 OSB放在顶部的纤维板的顶部,因此我对Hardie Shake有一个坚固的表面。(我觉得在OSB下面有纤维板不能伤害,它会产生轻微的热断裂)。
房子是2×6框架,在干墙后面的多蒸汽屏障。Poly未密封到螺柱上,并且在电盒,布线,管道等附近没有密封。
我不打算将任何外部保温或雨屏添加到茶层可排水包上。为了增加额外的深度将在房子的几个地区细节难以详细的细节,只是对我来说不是一个回报。我不打算在这里生活超过2-3岁。我正在努力做一些基本的改进,但我不想透过落后。
我的问题是我应该空密封护套关节吗?我计划使用3米8067胶带来空气密封关节,但担心这将造成双蒸汽屏障并导致道路上的水分问题。我只是不太了解在这种情况下我应该做的事情。任何建议将不胜感激。
谢谢
帕特里克
答案
Patrick,您应该胶带鞘接头以减少空气渗透和抗射流。OSB不是蒸汽屏障;它有点蒸汽可渗透,如LP智能侧面,所以在加热季节期间,墙壁可以晾干到外部。干燥潜力将受到限制;更安全的装配将包括更厚的雨水屏幕,但可排水的房屋包装总比没有好。减少空气流量意味着您将具有较少的潜在水分积累,而不是更多。如果您想要增加的恢复级别,您可以使用透气磁带而不是3M 8067,但可能没有必要。