GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

改造空气屏障/ WRB:剥皮和棒与Solitex Mento 1000

内森豆|发布了绿色建筑技术

我正在通过在曼哈顿,KS(气候区4 /混合潮湿)的一个100岁的家中翻新一个100岁的家。我们正在加入环形/空气屏障膜,2英寸回收的Polyiso泡沫,3/4“Rainscreen Gap,倾斜的硼尔真壁板。

我计划使用剥离和棍子屋顶界限(LA持续/遥控器),但我的承包商对在我们潮湿夏天的墙上装配造成削减墙上的方法的深刻担忧。他想要一个蒸汽开放的房子。对于我来说,这似乎有点愚蠢,因为聚四巴面对箔,将是几乎不可渗透的屏障,内部空气将被调节促进到内部的干燥。

但是使用Solitex Mento 1000对剥离和粘棒的成本几乎是洗涤,在运输和磁带成本核算后,所以我愿意任何一种方式。关于在聚异构层下释放水蒸气是否有任何担忧?是否需要额外的详细信息?

谢谢,

内森豆

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    内森,
    您的分析是正确的。在4区,如果在2英寸的Polyiso的内侧安装蒸气不透水层,则不会进入任何湿气问题。而且,正如您所指出的那样,如果您使用箔面的Polyiso,则您已经在此位置具有蒸气屏障,有或没有剥离和粘附。

登录或创建帐户以发布答案。

社区