GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

翻新双螺柱墙,或不?

丹尼尔伤害|发布能源效益及耐用性

你好,

我和我的家人去年搬到德卢斯,MN地区(7a区),并购买了2500平方英尺的分层住宅,建于1990年。它有2×6螺栓墙,玻璃纤维隔热垫和木质双层玻璃窗。

地下室的下半部分低于地面,墙壁由混凝土砌块和一英寸外硬泡沫组成。内部有毛条和干墙,但没有绝缘材料。我不知道地下室下面是否有绝缘材料,但我猜没有。

我的计划是停止使用丙烷供暖,改用小型分离式热泵,并安装更高效的三层玻璃窗。

我肯定会隔离混凝土墙的内部,但我应该对2×6墙做任何事情吗?我喜欢的想法,在内部一侧改造双螺栓墙,但我想要一个健全的检查。

我是在浪费钱吗?如果这是你的房子,你会怎么做?

谢谢你!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    丹,
    如果室内装修状况不佳,你可以考虑从内部改善墙面的r值。

    如果壁板处于较差的条件下,您可以考虑从外部改善墙的r值。

    但如果室内装修和壁板状况良好,我不会对墙壁做任何事,除了空气密封工作。

  2. 丹尼尔伤害||#2

    马丁,
    谢谢您的回复。我的妻子会很高兴听到我们将不需要消除平方英尺!

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |