在房间里改造一个隔热的平坦天花板,现有大教堂天花板
我们正在寻找10年旧的土地进行改造并居住。但是我们讨厌甚至在1700 S.F.的房屋中出现的大教堂天花板。- 当时的当地建造者时尚。首先,我知道大教堂不利于4-6英寸的玻璃板,没有空气密封。其次,他们可能在大房子里看起来很宏伟,但是在一个小客厅或12×12卧室里,他们感觉像是电梯轴。我们不喜欢它们……但是房屋很便宜,可以考虑。
因此,我的妻子提出了一个想法,我问降低天花板是否合理(提高能源效率,没有主要费用)。我们可以将新的天花板after架连接到大约18英尺高的天花板上,而是将新的天花板after架连接到结构上的after绕,倾斜的after架,然后隔离并密封新的石膏以制成成品天花板。我的想法是,当我们升级其余(平坦的天花板)房屋的密封和隔热时,使用吹牛的纤维素来R40+。
墙壁通常为8英尺,因此新的天花板将使俯仰的表面约为。30英寸(墙壁到新天花板),可以用内部刚性泡沫板和石膏来密封并完成。
这是合理的吗?我是否再次错过了整个“意想不到的后果”的筏子?由于某种原因,是否需要去除大教堂的石膏和绝缘材料?
感谢您提前的意见。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
答复
乔,
问:“这是合理的吗?”
A.当然。只需注意空气屏障的连续性和热屏障连续性,并确保绝缘倾斜屋顶的部分具有足够的绝缘层 - 至少等于最小代码要求。