GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区与问答

刚性泡沫直接在椽下

瑞恩·刘易斯- 4A区|已上传建筑规范问题

你好,

在考虑我上一个问答的答案时,我想评估一些其他的选择,以绝缘我在4a区没有通风的大教堂阁楼。

我想弄明白一件我还没完全明白的事。如果你直接在天花板上的椽子下面安装刚性泡沫,而不是在护套上,那里除了空气什么都没有:

1)代码允许这样做吗?(这不是真的切割和鹅卵石,这是不允许的?)

2)这真的有用吗?

我对地板的空气密封和绝缘很感兴趣,但我想把阁楼弄得不那么令人讨厌。

所以我在考虑在天花板上添加空气屏障,以尝试在夏天降低阁楼的相对湿度,但我不知道在这种情况下,我是否可以在天花板托梁下使用刚性泡沫安全。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||# 1

    只要椽壳是通风的,就不会有任何潮湿的问题与这种方法。从符合热规范的角度来看,刚性泡沫的r值不计入阁楼的r值,除非它与其他绝缘层接触,但它还是有作用的。

    同样,只要你在泡沫上方至少有1英寸的空间,可以用于拱到脊的通风,就可以切割鹅卵石。

    在天花板石膏板和托梁之间放一层泡沫板也不错,绒毛堆在泡沫板上面。在这种情况下,泡沫板的r值很重要,它在托梁上提供了一个热中断。

  2. 瑞恩·刘易斯- 4A区||#2

    谢谢!让我们确认一下我们都正确地定义了“发泄”这个词。我的屋顶没有山脊通风口,也没有拱脚通风口(我的房子也没有拱脚!)还是你只是在说阁楼里的空气可以从坚硬的泡沫后面进入?

  3. 专家成员
    Dana多赛特||# 3

    排空=拱脊排空。在没有通风的椽板上放置泡沫会在低渗透泡沫和低渗透屋顶材料之间产生潜在的水分陷阱。

    将泡沫层底部和顶部的椽舱通风到阁楼内部,可以使屋顶干燥,但这是一个热旁路,严重减少了从泡沫的r值中获得的任何热效益。随着顶板与顶楼温差的增大,对流电流驱动增大。它不需要大量的cfm就能将大量的热量从泡沫的一侧快速转移到另一侧。

  4. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 4

    好吧,你的意思是你不推荐我用硬质泡沫,因为没有排气过程?