GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

屋顶顶部有硬质泡沫

斯科特Mangold|发布能源效益及耐用性

你好,我想重塑一件1986年的斗篷。屋顶的椽子上有R-19从屋檐到没有空调的阁楼都有通风口。这座房子有一个浅雪松屋顶,1×4檩条。我正在考虑在剥离雪松后,在1x4s的顶部添加一层硬质泡沫(XPS或聚碳酸酯)。然后我将运行一层与耙子平行的毛线,然后1/2″护套和立缝金属。想法吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    斯科特,
    R-19玻璃纤维上方通风通道的进、出风口不要忘记密封。这些通风通道应密封,使上保温层和下保温层不被冷却气流隔开。如果你有一个“无条件的阁楼”,你有任何计划在阁楼的椽子湾隔离吗?

  2. 斯科特Mangold||#2

    嗨,马丁,谢谢。是的,我计划添加一个密封的舱口,并吹在纤维素。在排气通道的底部,我将安装泡沫块从顶部。在阁楼的顶部,我将停止外部泡沫和毛皮厚。空气从拱腹出口流过坚硬的泡沫,上到屋顶,进入没有条件的阁楼,并从现有的山墙通风口流出。我想用两层2英寸的xps。唯一的缺点是看起来更厚的屋顶。我认为这一策略将为大多数开普敦的绝缘不良的家庭做伟大的事情。更多评论,谢谢。

  3. 查兹史蒂芬||#4

    为什么不把通风装置去掉呢?发泄完全被高估了。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |