GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

内部的刚性绝缘

乔·吉尔曼|发布能源效益及耐用性

这可能是一个新手的问题,也可能是一个完全错误的问题,甚至连新手都不会问这个问题,但我正在改造我们老房子的楼上(60-70年的2 × 4墙)。我们住在威斯康辛州,冬天的取暖费相当高。我在考虑在玻璃纤维球棒和石膏板的阻汽剂之间添加刚性绝缘材料(xps),而不是在墙壁上添加更多的绝缘材料。从我所做的有限的阅读量来看,蒸汽屏障的渗透性已经低于我的外部,所以墙壁应该“空气”到外部。此外,坚固的绝缘材料应该有助于抵消热桥的影响,这是不可能完成的墙。除了需要比普通的干墙螺丝更长时间外,在我的干墙后面安装坚固的绝缘材料,以支撑我的绝缘值,并限制热桥引起的问题。毕竟,我的蒸汽屏障应该是更少的渗透性然后僵硬的绝缘无论如何。据我所知,一英寸厚的xps烫发等级在1.0左右,被认为是半透性的。

欢迎任何想法。

谢谢

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    乔,
    人们总是这么做。我已经按照你的建议做了几套房子。

    有些人不喜欢石膏板下的泡沫的感觉,他们更喜欢在泡沫板上安装水平1x3的带子,但我总是能成功地不用带子。(我用1。厚硬质泡沫塑料)。

    当然,一定要重新安装你的电器盒,或者安装扩展器。

  2. 詹姆斯•摩根||#2

    需要注意的一点是:与代码相关的维度问题。如果你的装修足够大,需要允许在外墙上减少一英寸,那么在某些情况下,你可能会不符合规范——楼梯宽度、浴室设备间隔等。当然,对于一个老房子来说,这些元素可能已经不符合......
    这需要一个非常挑剔的检查部门来发现,但它确实发生了。如果有疑问,提前向检查员提出。他们几乎总是对房主或建筑商积极主动的合作方式做出良好的回应。

  3. Riversong||#3

    乔,

    如果你可以摇摆它,我建议在重新挂干墙之前,在内部添加2英寸的XPS和水平绑带(这也给了一些东西来连接电气盒)。如果你现在在墙上有R-11球棒,额外的R-10球棒将使你的墙达到你的气候区当前的代码标准。

    我还建议把泡沫板的接缝处粘起来,用喷沫泡沫封住边缘和任何穿透处(包括电气箱),这样就能形成一个良好的空气屏障,这对玻璃纤维至关重要——既能控制湿度,又能提高能效。

    如果你也封住其他漏气点,修复任何防风雨条,你就可以大大降低取暖费。你可以考虑能源审计和鼓风机门测试,看看哪里是弱点。

  4. 乔·吉尔曼||#4

    非常感谢每个人的回应。这正是我要找的信息。

    谢谢,

  5. 布莱恩•艾略特||# 5

    我在我的老房子也有类似的情况,但我考虑在第二层屋顶斜坡的内部安装1“xps。我们的气候需要一个0.5度的蒸汽缓速器,所以我有几个问题。1.)现有条件下有2x4椽子,r -13面绝缘,没有循环风道。它似乎在它的85年里做得很好(尽管它在仲夏变得令人窒息的炎热),所以通过添加刚性和缓速剂,我改变了组件的性质,足以引起目前不存在的问题(水分)?2.)你有任何问题与刚性绝缘压缩,导致钉子pop或接缝裂纹,并将帮助1 × 3的绑带在任何方式?

    谢谢

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |