GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

“边缘搁栅”霜和泡沫绝缘

罗伯·舒曼|发布能源效率和耐久性

在我的地下室的“边缘托梁”是与放置在螺柱湾的罗旭德碎片绝缘的。我希望用几英寸的泡沫喷雾密封这个区域,然后重新安装roxul。

沿着山墙的两端,一块窗台板被放置在混凝土地基的顶部。短螺柱向上延伸从板约8″到双板。外部护套跨越了窗台板和上面的双层板之间的高度,而不是由2-by stock制成的边缘托梁。

当我沿着房子的山墙一侧从立柱上取下龙骨时,我注意到有些立柱上有很轻的霜。我在想我是否应该过度担心霜和/或重新考虑我的计划,沿着边缘喷洒几英寸泡沫。如果我继续喷洒,我假设我应该让结霜区域完全干燥后再继续喷洒。正确吗?

谢谢。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Zephyr7||#1

    霜冻是水分通过透水的龙骨与下部的冰点接触而形成的。这是在使用透气性绝缘材料对边托梁进行绝缘时常见的问题。

    喷雾泡沫不会有这个问题(我假设你将使用闭孔喷雾泡沫),因为它将作为一个蒸汽屏障/缓速器,取决于厚度。在喷上泡沫之前,一定要让边缘托梁干透。你还需要先把它加热,因为在很冷的表面喷洒泡沫效果不太好。等到晚春的时候天气暖和起来。

    比尔

  2. GBA编辑器
    彼得·约斯特||#2

    嗨罗伯-

    有趣的是,这种情况只发生在一堵墙上,而没有发生在其他墙上;不知什么原因,这部分墙越来越冷了。这可能与山墙朝哪个方向的关系比其他任何东西都要大(也许那是建筑上风的一面)。但可能是一个好主意,以确定为什么这个墙体部分有霜冻相比其他,因为它可能会影响解决方案。

    彼得