迈克尔•李|发布能源效率和耐久性

我绝缘和空气密封我的边缘托梁使用2和3/4英寸的polyiso和部分泡沫在边缘加上1英寸或更多矿棉,以使我的目标R20+。我用半干墙覆盖保温材料,作为热障,并填缝顶部和侧边,以及周围的管道穿透干墙。我没有填塞底部边缘(至少到目前为止),因为它是很难得到一个填塞枪的区域。这条边紧紧地贴在窗台上。考虑到这种结构,我有什么冷凝问题需要担心吗?我住在第五区(新罕布什尔州)。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    简短的回答:“不!”

    更长的答案:在2.75英寸,甚至降至5 R5/英寸,你会看到~R14的空气不渗透泡沫,最多R6的岩棉。第一冷凝表面将内部面对polyiso,但它的温度将大致R5 / R20ths(1/4)户外空间三角洲低于临时房间。即使室内温度平均只有60 f在深冬,室外平均20 f(寒冷边缘区5气候),弗吉尼亚州华氏40度,内部表面的平均温度要比60华氏度(50华氏度)低10华氏度。

    冬季室内空气的露点会高达50华氏度的唯一方法是使用加湿器,将相对湿度提高到70% RH @ 60华氏度,或50% RH @ 70华氏度。注意,50% RH @ 70F是卫生专业人员建议的“对人类健康”范围的高端。健康范围的低端是30%RH,更有可能是在室外每小时平均温度+20华氏度的几个月里。