屋顶通风为一个L形(计划)房子有棚屋屋顶 丹尼尔斯图尔特|发布建筑规范问题上2018年5月13日08:45 AM 气候:4C(靠近西雅图) 我正在拥有一个带有L形的计划的一层楼的家,它将有一个棚屋屋顶(在计划的内部屋顶的低端)。屋顶将用桁架构建,其中一个房子的一个翼都有传统的阁楼,但另一个翼将有平行的弦桁架(〜18“深)。屋顶的高端和低端将有一个连续的SOFFIT通风口进行通风。 我的问题是:在拐角处,由于几何形状,您无法提供平衡通风(高低)。如果房屋的大部分是正确的(每段1/300),那么屋顶上的角落(约20'x20')只能在高端(1/150)? 我并不担心代码,但只是确保屋顶函数正确。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 在这个棚屋屋顶计划上寻求反馈 屋顶通风 屋顶通风 绝缘棚屋从60s添加 答案 专家成员 马尔科姆泰勒|2018年5月13日晚上10:17|#1 丹尼尔, 不幸的是,没有通风的屋顶的部分不知道其余的速度良好,所以它仍然可以遇到水分问题。 在峰值处发泄屋顶不会减半它具有(1/300至1/150)的通风量,使其使其无人辩护,因为没有气流。 你确定你不能将屋顶细节细节,以便平行的和弦桁架不能从他们所邻接的完全桁架的阁楼中通风?也许通过获得梁桁架,将两个屋顶类型设置为1 1/2“低并捆绑顶部? 从建筑角度来看,L型线(45度角)的交接处是否是改变屋顶类型的最佳地点?它会从内墙上掉下来吗?也许在开始建造大教堂天花板之前,你可以带着全桁架屋顶绕L街走一圈。 丹尼尔斯图尔特|2018年5月13日11:09 PM|#2 马尔科姆,谢谢。我一直在考虑一些变化,但想检查排气情况在重做什么之前不起作用。 我想我将继续穿过整个角落的阁楼组装,只有当它们可以直接排出顶部和底部时才变成平行和弦。 谢谢你的回应。 专家成员 马尔科姆泰勒|2018年5月13日11:21 PM|#3 丹尼尔, 25年前,当我自己建造自己的房子时,我没有足够重视在篮子里提供足够的通风,今年夏天我会花我的“假期”撕裂它。 祝你好运! GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2018年5月14日06:19 AM|#4 丹尼尔,我同意马尔科姆。一个带屋顶谷的房子不是一种通风组件的良好候选人(当然,除非,通风的大教堂天花板位于由山谷不受影响的一部分内部)。 所以你需要(a)把阁楼搬到L的角落,就像马尔科姆建议的那样,(b)用2x4, 24英寸的双吊带把屋顶绑在桁架上方,创造出宽敞的通风口(这很贵,而且在你有两种阁楼的时候会产生问题),或(c)在屋顶覆盖层的内侧使用闭孔喷雾泡沫,切换到不通风的屋顶组件。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
丹尼尔,
不幸的是,没有通风的屋顶的部分不知道其余的速度良好,所以它仍然可以遇到水分问题。
在峰值处发泄屋顶不会减半它具有(1/300至1/150)的通风量,使其使其无人辩护,因为没有气流。
你确定你不能将屋顶细节细节,以便平行的和弦桁架不能从他们所邻接的完全桁架的阁楼中通风?也许通过获得梁桁架,将两个屋顶类型设置为1 1/2“低并捆绑顶部?
从建筑角度来看,L型线(45度角)的交接处是否是改变屋顶类型的最佳地点?它会从内墙上掉下来吗?也许在开始建造大教堂天花板之前,你可以带着全桁架屋顶绕L街走一圈。
马尔科姆,谢谢。我一直在考虑一些变化,但想检查排气情况在重做什么之前不起作用。
我想我将继续穿过整个角落的阁楼组装,只有当它们可以直接排出顶部和底部时才变成平行和弦。
谢谢你的回应。
丹尼尔,
25年前,当我自己建造自己的房子时,我没有足够重视在篮子里提供足够的通风,今年夏天我会花我的“假期”撕裂它。
祝你好运!
丹尼尔,
我同意马尔科姆。一个带屋顶谷的房子不是一种通风组件的良好候选人(当然,除非,通风的大教堂天花板位于由山谷不受影响的一部分内部)。
所以你需要(a)把阁楼搬到L的角落,就像马尔科姆建议的那样,(b)用2x4, 24英寸的双吊带把屋顶绑在桁架上方,创造出宽敞的通风口(这很贵,而且在你有两种阁楼的时候会产生问题),或(c)在屋顶覆盖层的内侧使用闭孔喷雾泡沫,切换到不通风的屋顶组件。