屋顶问题:我是否需要在50年的钢屋顶下铺设5/8″胶合板?

美态|发布GBA专业帮助

规格:

房子6:12球场,车库3.5:12球场

桁架24″OC, 2X6顶线(太阳能准备)。气候带6A,中低雪负荷。

我已经移走了7/16″OSB甲板的计划,并暂时确定了1/2″胶合板甲板的屋顶。屋顶承包商说,这将是更好的螺钉保持力量(使用click-lock站缝板,26个规格,16″宽)。现在的问题是随着时间的推移使用5/8″胶合板屋顶平台会有什么好处吗?相对于1/2″ply(让我们称之为1k),成本是递增的,但它全部加起来,如果1/2″是足够的,我就满意了。在24″OC桁架上,1/2″厚度会随时间下降吗?如果是这样,5/8″会在50年的使用寿命中提供任何好处吗?假设通风足够(全长山脊通风山形屋顶,完全通风的拱腹)。

回复

  1. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 1

    美态,
    不,你不需要5/8英寸胶合板。这样更好,但不是必须的。1/2"和5/8"之间最明显的区别是,当你在安装金属之前走在甲板上,如果你站在水平接缝上,会感觉到弯曲。一旦盖上屋顶,就会消失。没有理由相信胶合板会随着时间的推移而下垂。

    说到这里,我已经建议并使用了5/8“在两个房子上,并且喜欢两个甲板的感觉和它固定紧固件的方式。但我认为它属于升级的范畴,这很好,但随着时间的推移,没有明显的区别。

  2. 凯文ZORSKI||#2

    迈泰-使用胶合板夹之间的1/2“板在桁架之间。好的加强边缘,虽然可能不重要,一旦金属屋顶上。

  3. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#3

    凯文,
    我不会在金属下使用h型夹。太大的机会,他们稍微偏离和电报通过。金属屋面紧固件最终做了相同的胶合板边缘加强。

    使用h型夹真的减慢了护套。你在建筑的地方使用它们吗?我已经好多年没在这里看到它们了。