Roxul绝缘子 工具1|发布了绿色产品和材料上2017年6月16日09:47 AM Roxul是否带有纸质屏障?在我放下roxul之前,我必须在阁楼里放下蒸气屏障吗? 答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 Roxul绝缘:两层R-15 Batt与一层R-30 在我的钢丝丛中的数百只羊。这是一个问题吗? Roxul Batts和Roxul没有胶合板的舒适板绝缘? Roxul绝缘顶部的空气屏障 答案 Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚|2017年6月16日10:48 PM|#1 建议是气候具体。知道你在哪里有助于。这个新的建筑还是现有的家? 工具1|2017年6月17日12:37 AM|#2 这是康涅狄格州的旧家。有空调泄漏,不得不取出一些旧的保温纸。想要用roxul替换它,它没有任何纸张。谢谢你。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年6月17日05:17 AM|#3 工具,建筑规范需要气候区中的蒸气延迟器,但可以轻松地满足蒸汽延迟涂料的要求。 事实是,这个位置的存在或缺乏蒸汽延迟器几乎永远不会重要。重要的是,您密封在天花板上的任何空气泄漏。空气泄漏远远超过蒸气扩散。 如果我是你,我会尽我所能密封任何漏洞,然后在不担心蒸汽延迟器的情况下安装roxul。 专家成员 达娜·迪斯特|2017年6月18日10:01 AM|#4 在第5区的通风阁楼(所有CT处于区域5A中),即使是通风的大致大小的天花板(!),也不需要蒸汽屏障,这是最坏的情况。 有关通风和蒸气屏障要求,请参见R806的第R806节(通风和未经辩护的大肠杆化天花板)。 https://codes.iccsafe.org/public/document/code/553/9838540 另见CT状态建筑规范第12章第1203.2节: http://www.ct.gov/dcs/lib/dcs/2016_ct_state_building_code.pdf. GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年6月18日10:55 AM|#5 达娜,谢谢你的纠正。 工具1|2017年6月18日10:46 PM|#6 谢谢你们所有人。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
建议是气候具体。知道你在哪里有助于。这个新的建筑还是现有的家?
这是康涅狄格州的旧家。有空调泄漏,不得不取出一些旧的保温纸。想要用roxul替换它,它没有任何纸张。谢谢你。
工具,
建筑规范需要气候区中的蒸气延迟器,但可以轻松地满足蒸汽延迟涂料的要求。
事实是,这个位置的存在或缺乏蒸汽延迟器几乎永远不会重要。重要的是,您密封在天花板上的任何空气泄漏。空气泄漏远远超过蒸气扩散。
如果我是你,我会尽我所能密封任何漏洞,然后在不担心蒸汽延迟器的情况下安装roxul。
在第5区的通风阁楼(所有CT处于区域5A中),即使是通风的大致大小的天花板(!),也不需要蒸汽屏障,这是最坏的情况。
有关通风和蒸气屏障要求,请参见R806的第R806节(通风和未经辩护的大肠杆化天花板)。
https://codes.iccsafe.org/public/document/code/553/9838540
另见CT状态建筑规范第12章第1203.2节:
http://www.ct.gov/dcs/lib/dcs/2016_ct_state_building_code.pdf.
达娜,
谢谢你的纠正。
谢谢你们所有人。