用火块喷雾泡沫密封弹性管道连接? 兰迪·勒索姆|发布能源效率和耐用性在2012年8月16日下午12:30 使用一罐火堵塞喷雾泡沫,密封弹性管连接(在供应宽度,天花板上,主电源线分为多条线)是可以接受的吗?谢谢你。 回答 GBA细节库 由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工详细信息 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 寻求有关Flex Duct计划的意见 DIY在某些可怕的弹性管道上通过基础上的工作 通过空气屏障弯曲管道 通风系统的弹性管道材料声音控制 答复 GBA编辑 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)|2012年8月16日上午06:44|#1 兰迪,它是可以接受的,但是喷雾罐装泡沫可能无法提供可靠且耐用的空气密封。高质量的箔式HVAC胶带或乳胶通常是空气密封管接缝的更好选择。 如果您最终使用喷雾泡沫,则较厚的层将提供比薄层更好的空气密封。 登录或创建一个帐户以发布答案。 注册 登录
答复
兰迪,
它是可以接受的,但是喷雾罐装泡沫可能无法提供可靠且耐用的空气密封。高质量的箔式HVAC胶带或乳胶通常是空气密封管接缝的更好选择。
如果您最终使用喷雾泡沫,则较厚的层将提供比薄层更好的空气密封。