通过空气屏障的柔性管道
问候,
关于保持空气屏障的完整性,最佳做法要求所有的渗透都适当密封。当然,最普遍的洞是由商人制造的,他们中的许多人不理解努力的重要性。
具体来说,当HVAC管道穿透空调空间和空调空间之间的空气屏障时,规范和能源之星都要求孔和管道之间的环形空间进行空气密封。
由于HVAC社区对柔性风管有着浓厚的兴趣,所以大部分的穿孔都是由柔性风管制成的。在所有的情况下,我看到空气密封是在管道的外层。附上的两张图片甚至为这种做法点了赞。
当然,如果外护套是空气屏障,那么为什么ADC指南要求将内胆密封到所有管道连接?我的理解是外层外套只是为了阻止蒸汽扩散。
我想我记得,这样的穿透要求包括一个金属套管通过空气屏障与柔性连接在两端。这样,空气密封将有效地密封到管道的空气屏障上。
显然,我是美国唯一一个需要这个的人。我是不是太挑剔了?如果空气屏障也被称为通风或防火屏障,那么对柔性风管的外护套进行密封以满足防火要求是否符合规范?
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
绝缘flex管这样太“软”任何刚性,使一个有效的长期密封。在这种情况下,填充物和罐装泡沫都“比管道硬”。声学密封胶会更好,但仍然可能不会持久。用固定的光滑金属风管密封在空气屏障上,两端附有柔性风管的刚性套筒会好得多。
我经常看到救火的方法不正确。最常见的错误是使用密封胶不额定的目的,但有很多时候,一些事情是做了一小段时间,但最终赢得了胜利。
比尔
你说得很对,比尔。大多数时候我看到的都是泡沫。有时它的标准防火。但通常没有。
我的困境是引用一个权威宣布天花板外夹克失败。据传闻,很少有人会认为这不是密封渗透的最好方法。
如果你想让它失败,让消防队长看一下。消防人员通常更小心灭火的东西,因为他们知道它可以多么重要。下一个选择是问州巡视员,而不是当地的人。国家的人通常也更有能力。请记住,邀请额外的检查人员到您的站点可能会带来意想不到的结果,如果他们发现了您不知道的其他东西,所以要小心。
比尔