GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

密封混凝土基础 - 泡沫绝缘接头

Dominic123|发布一般的问题

Hello GBA社区 - 大约一周前,我们倒了混凝土地下室板,XPS在基础墙壁和板之间垂直安装,作为热休息。蒸气屏障在墙壁和XPS之间覆盖,尽管没有贴在墙上。我是否应该使用密封剂或胶带来确保连续的空气屏障,如果是的话,是否有人推荐一种可以遵守混凝土和XPS的好产品?它有点湿,我们计划明天在此间隙上方的墙壁上安装XPS层,因此,如果需要将产品应用于干燥的表面,我可能会错过密封该关节的机会。我已将照片附加到此注释上。谢谢!

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. Dominic123||#1

    (我们在气候4C中)

  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2

    麦克风,
    此时,您不必密封此关节。只需继续计划在墙壁上安装刚性泡沫即可。将XPS安装在墙壁上后,您需要密封XPS接缝(用高质量的胶带,罐装喷雾泡沫或填缝剂)。当时,您可以用Siga Wigluv胶带或填缝剂密封墙壁底部的水平裂缝(墙壁和混凝土板上的XP之间的裂纹)。

  3. Dominic123||#3

    非常感谢马丁。