我应该将我的通风系统空气驱逐到我的混合热泵热水器上吗?我应该把wh发泄到我的爬行空间吗?
对于一个带有永久湿法的爬行空间(R-40墙壁,R-70墙壁,R-70阁楼,三重窗帘)在南部泽西(R-40墙壁,R-70阁楼,三重窗格)中进行了广泛改装的房屋通风系统驱逐混合热泵热水器顶部。HWH将在绝缘未加热的2车库中,可能在地热水 - 空气热泵旁边。我将计划在夏天转向休息通风口。我正在考虑的GE HWH单元有一个用于定向通风的附加套件,所以我可以直接连接Fantech HRV排气。由于地热系统实际上低于3迷你分裂,因此正在考虑热泵。
如果我添加地热水系统,我应该将地热水器用热水器封闭在车库内部的6 x20型外线室中,或者在绝缘车库中留出来?
我应该在夏天从HWH排出排气和/或摄入我的爬行空间吗?爬行空间具有显着的水渗透和显着的湿度。我计划在冬天转回金发气进入绝缘车库。
有关获得最有效设置的任何想法都会得到欣赏。
答案
迈克尔,
很多问题。
首先,如果您为热泵热水器构建型效用室,房间必须满足热水器制造商建立的最小体积要求。太小了并不好。你的960立方英尺房间可能几乎没有足够大。更多信息在这里:热泵热水器来自年龄。
如果您的热泵热水器具有用于导管的配件,则它可能具有进气和排气口。如果您将通风系统耗尽到热泵热水器的摄入量,请确保空气流量匹配。如果您没有提供足够的空气流量,它不会有效地运行。
我对每个春天和秋天都需要重新调整的任何管道安排时,我会有点怀疑。经验表明,房主要么厌倦了累计两年的苦难,或者将他们的房子卖给一件无知的新老板,他们从不适当地操作设备。
感谢您的回复,马丁。
鉴于你的警告(我会小心匹配流速,我计划自己保留房子 - 至少在热泵的生命或我自己的生活中,虽然有点无知,但我是肛门保留足以切换通风口每年两次),我仍然希望你的意见:这值得做吗?
迈克尔,
每天24小时运行通风系统并不一定是一个好主意。您可以节省能源,例如,当每个人离开房子时,通过关闭通风系统。
当然,您的热泵热水器每天不会运行24小时;它将根据需要打开和关闭。因此,您的建议安排必须提出一种解决不匹配的方法 - 不同时性 - 通风空气流与热泵压缩机所需的空气流动之间的不同时性。
出色的观点。非常感谢。我想我会在冬天直接指示热水器的HRV排气。
如何在夏天将冷干燥空气推入我潮湿的爬行空间?值得?或者是有问题,我无法识别。
再次感谢,马丁。如果您在南部泽西岛,非常欢迎您来参观。我真的很欣赏你在这里创建的网站。
Geospring有一个插入的加载项?我找不到这样的事情。
缺口,
我想你在考虑空气支火龙头,而不是地质空间单元。
信息来自在线网络论坛:
“唯一的热泵热水器制造商允许导管,可以从家庭和排气冷空气外部拉到外面的驱动是出于休斯顿,TX的空气等。使用空气从外面使用空气并将冷空气耗尽到外部房屋最大限度地利用热泵热水器节省。这里有更多信息:http://www.nwwaterheaters.com.。“
这是同样的链接:直流空气自来水加热器。
马丁,我刚刚离开迈克尔说,“我正在考虑的GE HWH单元有一个用于定向通风的附加套件”。也许ge是一个错字。
FYI,GE Geospring Ducting部件#是:GVK8HS