我应该安装电动罐热水,热泵热水器或太阳能热水吗?
因此,我正在对一座1858年的老农舍进行深度能源改造/整栋房子改造,并进行详细的设计。
房子人口统计学
我们在第6A区 - NH。
持续的技术正在整个中使用。
R20板坯/ R20夹层基础墙/ R40以上墙壁/ R60屋顶
我们将拥有9.3千瓦的光伏太阳能,我们目前的计划包括两个太阳能热面板和80gallon Steibel-Eltron热水器/储罐,用于我们的国内热水......
也就是说,直到有人提到我应该考虑的热泵热水器。我还通过Steibel-宝亚创(坦普拉20 24)看作是源即热式电热水器的点。
我喜欢我的热水只会在需要时生产。
我们也走了很多在夏天探亲,我关心的是SHW只会被浪费。
随着大型光伏阵列,电动无水罐Ste-Eltron Tempra 20和24有意义吗?
Tempra 24是100AMP,240Volts和24kW。Tempra 20是80安培,240Volts和24kW。
我的效用支付我的地下到我家是否需要为200功放或400安培服务。
我该怎么办?口齿伶俐,受过教育的想法欢迎!!!!!!
答案
布拉德,
对您来说,最具成本效益的选择是热泵热水器。与电阻式热水器相比,热泵热水器在几年内就可以节省足够的能源来偿还增加的投资成本。
我是一个住宅电工和建造者/木匠。我第一次做的是找出你是谁,并努力了解您的需求。我现在试图预测三个吹风机卷曲铁杆,并用五个台面乔治Forman格栅立即活跃。200AMPS是充足的,如标准的热水器,但没有三个无烟机单元,适用于40度入口水和多头两人豪华淋浴。
为了回答这个问题,我们需要知道你是谁?需求是什么?房子的大小,一次使用的浴室数量,一次使用的厨房台面电器数量,天然气?
看看你的厨房柜台和数量的堵塞物品,在浴室中相同....
这是我的一个起点。
AJ.
直升机布拉德,
我建议你花点时间计算一下无水箱加热器的功率范围,因为在隆冬到早春期间,如果你喜欢洗热水澡,这可能是不够的。
我有计划安装一个无战车(坦普拉36 ......是的〜180A @ 240V),当我设计我的房子〜8年前。我一点也不知道当时关于建立科学。让我学会了“非常昂贵的辛苦”是进水温度在这里魁北克;具有多个头淋浴=不可能运行无战车组合。
我必须为我的电条目(大概〜2000 $),额外的布线和PANL屋内支付额外的200A能力,才发现,在冬季时,36KW单位是不是能够保持稳定的温度,当我的妻子用厨房里同时我在我淋浴的热水水龙头(其中有1gpm车身喷涂和1gpm手持花洒)。
我们有2个淋浴的房子(其中一个是还没有完成),在同一时间同时使用淋浴有客人来时,只是想象。
只有当你出门的次数比在家的次数多的时候,无水箱才值得一用,甚至是....当你外出较长时间时,可以随时关掉热水器。
我的常规60Gal电坦克在加拿大有一个可用于能源评级的贴纸,这在全年待〜80美元的待机损失,然后你必须去除那个加热季节。
无论是常规的廉价热水器,还可以节省初始成本(也可以在〜10年左右的新技术方面弥补,或者获得可靠的热泵热水器
使用它时节省能源。
不要忘了规划排放水回收热量。
主动太阳能很昂贵,而且维护也有成本。将这个预算用于更多的光伏发电来覆盖热泵热水器的电力使用将是一个更划算的花钱方式。
一种电动即热式是荒谬的方式来在一个区域6A气候热水,由于在冬季低热水输送量性能。这也是一个峰值功率猪。如果住宅价格曾经得到重新构建应用“需求费用”,以最大的15或30分钟绘制在计费周期内任意点(如通常与商业电力客户完成),像一个巨大的间歇性负载会送你了图表,即使你不使用整体大的权力。需求收费是评估电网基础设施的成本公平的方式,因为小猪的负载是什么推高电网能力要求,无论是不断,或只在一个时间15-30分钟使用。与谁零出他们的能量使用每月(因为你很可能会做的)净计量太阳能客户,希望挽回这些客户的基础设施成本为好,既可以作为固定的月租费,或要求收费工具。
到目前为止只有一个公用事业在美国已经demand-charges路线,但是很多人都在找它,因为它是一种公平的方法来评估客户所需的基础设施的成本,而不是将它作为一个固定的每千瓦时加法器,如同传统的住宅。虽然光伏用户是电力公司想要这些改变的动力,但需求收费将公平地解决交叉补贴的问题,即对那些每次从不使用超过几千瓦的能源消耗者,对那些拥有8吨空调和无水箱电热水器的能源消耗者。NH的任何公用事业公司目前都没有评估对光伏用户增加的固定费用或征收需求费用,但这最终将不得不改变,因为分布式发电已成为规则,而不是例外。随着光伏成本的不断下降(在天然气管道限制导致电价上涨的背景下),这种情况可能会在无罐热水器的生命周期内出现。
在任总功率使用它的安全/更好/更环保,更好的对您的变电站侧的其他人是一个动力吸器比功率条美洲,这也倾斜有利于热泵热水器,并强烈底部线 -远离电动即热式热水器HW。
无烟机的HW加热器是6区气候中的20-24kW能量胶水。如果您用它填充浴缸,底部元件打开,标准电动罐仍将达到9-10千瓦或更高。
一种典型的热泵HW加热器是1-3kw量级如果你把它在热泵仅模式,但可以高达10千瓦或更高的那些具有多个电阻加热元件。例如:
全不锈钢的ATI-66在只有热泵模式下的功率为2.5kw,但有两个4kw的元件(很像标准的油箱),如果你选择在快速恢复模式下运行,如果这三个模块同时激活,则会使它的功率为10.5kw:http://www.airgeAde.com/ATI66.html.
Stibel-Eltron Accelera 300在蓄热器中绘制了Paltry 500W的模式(这需要永久恢复),但具有一个单个700W电阻元件,它将其峰值绘制到约2200瓦:http://www.stiebel-eltron-usa.com/pdf/brochure_accelera.pdf
Accelera 300可能是任何热泵热水器的最低峰值绘制,但是一个具有最慢的温度恢复(这就是为什么它需要为80加仑)。但这是一种完整的数量级,功率凹陷比任何电动罐都可以在冬天的6次冬天,它可以支持10-15 GPM没有问题,对于快速浴缸填充,没有尖叫的人当有人试图在淋浴时试图跑洗衣服或洗手时,这是你用无水罐头看的场景。从需求费用和网格基础设施的角度来看,这是正确的选择。
如果您在夏天期间的日子/周的时间,太阳能热水不仅浪费,您必须主动热 - 转储(通过设计),以将温度保持在系统组件的工作最大值中,这增加了系统组件太阳能热水系统的成本和复杂性。如果您仍然进行太阳能热路径,则使用抽空管收集器(与平板具有相同的停滞温度问题)的上升电荷可能比加热倾倒更便宜。
但是有了光伏和热泵热水器,无论在家还是在外地,都不会有夏季的不利因素。通过热泵热水器进入水中的热量有一半是从房子里抽出来的,减少了一小部分的制冷负荷。在冬天,这增加了适度的热负荷,但在你的房子里,供暖能源的使用很可能比热水供暖的使用要小,与改造前的3个月相比,冷却季节将更接近5-6个月,因为你的加热/冷却室外温度平衡点将移动到大约50华氏度,从窗户获得的太阳能很可能会在平均超过30华氏度的晴天使房子稍微过热。
你打算怎么给这里供暖?
感谢所有伟大的答案....
我原以为hph是最好的选择,但现在分析/瘫痪有点过头了。
加热泵的马拉松式电热水器怎么样?
我有迷你分裂加热。
地下室(一个区域)中的一个管道单元和
一个涵道一楼(一个区)和
楼上1:3(每间卧室里的一个)
浴室和洗衣房的楼层电垫。
冷凝式热泵干衣机。
感应加热板
LED灯
HRV
DWHR单位
启用鸟巢恒温器的WiFi
我错过了什么?
马拉松
布拉德:从我已经能够确定,新型号的GE Geospring HPWH(KY中制造)是可靠的。这不是在亚洲制造的旧模式的情况。你可以买一个低于$ 1000据GE,只汲取惠普模式550瓦特。
穿上马拉松的顶部热泵将花费更多。
斯泰贝尔电子加速器得到了好评,但售价约为2500美元。
史蒂芬:哇,谢谢你的提示
很快发现它的价格是1020美元,是美国制造的。
将在下一个项目中寻找它,肯定。
该Geospring是搪玻璃罐,它具有一个〜10-12年的生命周期。该AirTap ATI XX系列采用全不锈钢罐,应继续下去了几十年。(我相信这是与Accelera的情况下也是如此。)将不锈钢水箱价格差异的重要组成部分。
敲门砖最大效率出的这些是获得一个足够大的,你永远不会有运行电阻元件,在热泵仅模式下运行。