GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

我应该上档次的基础下板安装被动氡气系统

法案C|发布一般的问题

我在设计一个被动式太阳能家上档次的基础平板的过程。我一直在这里寻找线索和人民混凝土塔基安装被动氡气系统有,但我无法找到任何明确的资源专门讨论这个问题。我在高氡气威胁的区域。我看到这些系统仅仅是位于该板下方的碎石穿孔管(连同所有的水和电力线),然后把它从屋顶排出。没有人有任何明确的资源讨论这些类型的系统的功效?浪费时间或绝对值得吗?请大家帮忙,因为我们正在接近建筑许可证提交。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Jon R.||#1

    他们绝对减少氡。效率取决于获取系统气密性越好。

  2. 专家成员
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#3

    我想你会疯狂不是安装一个被动的系统,您可以轻松地添加一个风扇使其成为一个动力系统,如果你的测试回来高。安装成本应该在施工前低。

    确信你有几英寸,如果干净的岩石板下,并考虑2个或多个无源系统,如果你的家是大而展开。

    沃尔塔

  4. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#4

    账单,

    另外值得一检查任何建筑物代码,你正在要求。许多化妆氡强制性的。

  5. Wooba Goobaa||#5

    对氡系统添加到新版本的成本将您的预算的噪音中很好。

    BSC的观点是在这里...https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/soil-gas-control

  6. 杰米B.||#6

    是氡气系统配套上档次平板?(除氡额定聚板下压片),当然,这将是值得做的地下室。

    否则,我怎么建立一个被动的系统只使用内部哭泣系统。我跑到他们的通风池盆,并与管道通风口排出它。这与预期的烟囱效应将吸引氡出来。所以比氡气聚基本上等,确实没有太多的附加成本。

  7. 法案C||#7

    伟大的东西!谢谢大家的帮助。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |