板上的氡排气孔

用户- 6825743|发布能源效率和耐久性

我正在考虑在缅因州海岸(6A区)的斜坡上铺设一个氡周边排水板,垂直管道安装在外部双柱墙(1英尺厚)上,用于小型图书馆的扩建。我想知道是否有可能用我们的超级绝缘密封外壳来密封潜在的氡,并消除氡排放和排气?在我看来,管道从板下进入我们的包络线会造成更多的问题。

它没有在附件的细节中绘制,但如果它是,4″排水管将出现在楼板隔热层下面,刚好在脚跟内部,并水平通过脚跟,2″立管将通过外墙空腔上来。

文件格式

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    用户- 6825743,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)

    问:“在我看来,管道从板下进入我们的包络线会造成更多的问题。”

    A.如果每件事都很详细的话,将你的分板碎石层与屋顶线上的终端连接起来的氡提升管不会穿透你家的空气屏障。

    请注意,即使是一个精心密封的被动式节能屋也会有氡问题。立管是很好的保险,所以我建议你安装它。欲了解更多信息,请参阅以下两篇文章:

    “氡”

    “氡和被动式房屋”

    1. 用户- 6825743||#2

      谢谢你,马丁。我叫杰瑞。