本周,我在我的爬行空间安装了一个新的暖通空调煎饼系统(特灵XR17和sdv9炉)。安装人员已经拆除了很多现有的管道系统,我现在可以闻到上面房子里的爬行空间,因为空气只是向上流动。有一次,我曾考虑在爬行空间安装一个回风装置和供应登记簿,以帮助保持该区域的干燥,而不是我现在使用的除湿机,并且在夏季的几个月里利用爬行空间中“免费”的凉爽空气,但目前的气味让我感到厌烦。现在那里的湿度只有50-55%左右,自从我们封闭以来已经有几个星期了。这是一股霉味,仅此而已。我是应该继续往里装一个回风装置,并认为有了新的气流和Merv11过滤器,我就能很快地去除气味,还是它可能会挥之不去?我喜欢像对待其他家庭的地下室一样对待密封的爬行,但如果气味不太可能消失,我就不想这样做。想法吗?

顺便说一下,封装是在地面上有一个12密的多边形,在墙壁上有1.5英寸的封闭单元,在边缘托梁上有3″的开放单元。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,立即获得绿色建筑的最新发展,研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    约翰,
    有两种方法来调节爬行空间。你应该使用给爬行空间减压的方法(在边缘托梁上安装一个排气扇,并提供一个被动格栅,让家里的空气作为补充空气进入爬行空间)。

    有关详细信息,请参阅本文:建立一个无通风的爬行空间

  2. John Sexton||# 2

    所以,一旦那里有足够的气流,气味就不太可能简单地消失?

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    约翰,
    我永远不会冒险猜测气味是否会消失——尤其是因为有些人的嗅觉非常敏锐。如果气味困扰着你,你可以(a)等待并祈求好运,或者(b)使用我建议的调节方法(这样爬行空间相对于房子来说是减压的)。

  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 4

    我敏感的鼻子(和肺)讨厌发霉发霉的味道。它必须消失。

    我的个人经验表明,用一个适当大小的风扇来通风会对你的问题产生最直接的影响。你可以发泄,直到气味消失,然后关闭风扇,看看会发生什么。我会监测湿度水平,也检查爬行空间,看看是否有任何未密封的区域在你的聚。

  5. John Sexton||# 5

    到目前为止,我注意到的气味……当我完成封装后,我在约3300平方英尺(“大部分”是一个大的开放广场)的一侧放了一个除湿器,我们切断了两个供应通风口进入暖通空调管道系统……但事实证明,他们只切断了两台暖通空调机组中一台的主干。有通风口和除湿器的那一面闻起来正常/很好。没有霉味的一面。我希望当我安装这个新的5吨双区暖通空调时,在爬行的四个角落切断四个总供应管道,并在中间返回,所有的霉味都会消失。我在爬行过程中用湿度计监测的湿度是50-55%。