西根塔勒式辐射天花板下无通风屋顶
我正在考虑采用John Siegenthaler推荐的辐射式天花板,如本文所述:
https://www.pmmag.com/ext/resources/PM/2014/June/016-020-0614-Siggy.pdf
基本上他在天花板上覆盖一层OSB,然后再覆盖一层铝箔表面的聚iso用接触水泥粘上的铝PEX转移板。
我在想在没有通风的屋顶下这是否会造成问题。组装将本质上是气密的,在表面polyiso和铝板之间。我担心没有通风的屋顶需要晾干到内部,而总成会阻止这一点。我的担心是没有根据的吗?
屋顶有4″的外保温和12″的棉絮保温。气候区是4A,华盛顿特区。
回复
IRC R806.5:
“2。未通风阁楼组件的天花板侧(阁楼地板)或未通风封闭屋顶框架组件的天花板侧没有安装I级蒸汽缓凝器”。
4A中的墙壁也是如此。
用墙板代替泡沫塑料+板与板之间适当大小的间隙应提供足够的向内干燥。确保内部是漂亮的II类或III类(油漆可能还不够)。
你证实了我的想法。泡沫并不是用来隔热的,它只是提供支撑和间隔。(由于床单产品现在已经涨到了100美元一张,polyiso一直保持在18美元左右的价格也是一个考虑因素)。我在想也许用homasote代替。甚至是1x3的条。
我有什么困难的是“板之间合理的大小差距”。铝完全不透水。
在两层防渗层之间放置蓬松的绝缘层是自找麻烦。
我想看看你是否能在周围留下足够的区域用石膏板覆盖,只允许一些水分流动,或者使用可渗透的泡沫,而不是用铝覆盖整个表面。
所以在我看来,我希望我的空气密封层上方辐射管。Siegenthaler使用OSB,但我想最大限度地提高渗透率。什么是高烫发空气密封剂?干墙?什么打火机?
我最近的想法是在隔热棒和辐射管之间放一层特卫强,作为空气屏障,但允许湿气向下流动。沿着天花板搁栅,我将在8”中心放置7”条1x3和铝转移板将被拧到他们。这将在转移板之间留下缝隙,水分可以在那里流动和流出干墙。