单点源加热无管状小幅在明尼苏达州为我们工作(6A区)
Matt_Vetting|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
Not really a question
只是想发布到Q/A,我们成功地用一个无管的小型插图加热了整个房子。首先,在构建中,我们与不想进行单点源供暖的HVAC人遇到了问题,直到他们厌倦了我们的持久性并屈服。房屋的所有房间除了Minisplit Head单位所在的地方。我们和那个试图争论我们的观点和案例研究的家伙站在那儿,但他只是回到“当有人关门时会发生什么……..您的管道要冻结了”。圆形,直到我们屈服并放入墙壁加热器。无论如何…。我们的三菱超热在极地涡流中幸存下来,只有一个晚上,当它到达-30 F并在坡度上的剩余能量上沿海沿海,直到第二天温暖到-15 f。因此,每个人都出去倡导建立节能,并教育HVAC和建筑检查员。
还要感谢绿色建筑顾问,正如我们在设计房屋时大力依赖该网站的那样。
房屋细节
http://vettingwolfhomestead.com
18,000 BTU三菱21先知“ Hyper Heat” H2i热泵系统
2 x室外单元MUZ-FH18NAH
2 x室内单位MSZ-FH18NAH(一个用于冷却的室)
R-35双螺柱墙
开孔喷雾泡沫
R-90抬起脚跟桁架屋顶
U-0.12-0.15三窗格窗口
ACH50为0.62
2/3板上的平板,1/3地下室
2/3板上的平板,1/3地下室
她的得分前32次
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
答复
>“他只是不断回到“当有人关门时会发生什么……..您的管道要冻结了”。”
---
>“ R-35双螺柱墙
开孔喷雾泡沫
R-90抬起脚跟桁架屋顶
U-0.12-0.15三窗格窗户”
那家伙不相信算术吗?外墙具有10倍分区墙的R值,是门的R值20倍。甚至窗户的R值也比分区墙更高。除非它有一个巨大的图片窗或剩下的可操作窗口,否则该房间里没有任何东西可以冻结!(好吧,如果它接近绝对零外,它将冻结...)
马特,
感谢您的报告!很高兴听到GBA对您来说是一个有用的资源。并恭喜您成功的项目。
很棒的信息。
Sure would have been tempted to call the building inspector over during the polar vortex
我的意思是,根据代码,他没有错,但是亲眼看到高性能的房子在恶魔般的寒冷天气中的样子对他来说是有启发性的
我们不得不更换保险公司,因为我们的旧公司不相信热泵会在我们的缅因州冬季起作用。上个世纪,很多人都陷入困境。“房屋需要呼吸。”