啜饮和木材框架缺口系统 - 这是否可以创建一个重要的热桥? 丽贝卡现在|发布了能源效率和耐用性在2016年2月24日05:35 我们正在认真考虑Trinity Post and Panel (www.trinitypostandpanel.com)的住宅,对他们的节能专利系统印象深刻。它由一个插入缺口木框架的SIP面板组成。我们正在寻求外界对他们概念的一些意见。具体来说,大木材(从室内和室外看)是否会成为热桥的重要来源? 我应该注意到我们住在加拿大北部,体验真正的北冬(-40c,雪地等),我们的家庭预计将是2000平方英尺。 感谢您的时间。贝基 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 用纤维素隔热木材框架建筑-水分问题? 在木框架谷仓中隔离房间的最佳方法? 回复 安德鲁博特|2016年2月25日06:17|#1 我看着三位一体的邮政和面板网站和视频。房屋在视觉上吸引人,能够快速建立一个大加。这是我想知道的几件事: 他们说:“通过这样做,几乎消除了墙壁的热桥接。”那些大型木材,不要看起来。我会寻找计算,显示家庭的整体能量效率,包括通过这些木材的热桥接损失。(让我想起为什么我们没有建造一个日志。)2.他们使用哪种木材用于这些木材以及外面的维护要求将是什么?如果你碰巧像我们一样,那么恰好或住在树林里或旁边的动物不会在树木和家庭之间区分。3.我想知道在底部角落外面是否有一个脚跟,他们陷入木材。似乎你需要某种特殊的闪烁,在那里踢出任何落后的水,你可以在那个交叉路口腐烂。 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年2月25日06:26 AM|#2 贝基,你是有权利的。这种方法封闭木材框架 - 使用填充面板而不是将整个木材框架包裹着具有连续外部绝缘层的气密层 - 已经与许多故障相关联。 “填充面板”方法有两个问题: 1.正如你猜的那样,有热桥通过框架。 2.在填充板与框架的连接处有漏风现象。尽管该公司已经尝试用榫头(渠道)和垫圈来解决空气泄漏问题,但这些方法无法承受柱子和横梁移动所造成的应力。木框架的尺寸会随着湿度和温度的变化而变化,木材在干燥过程中会受到检查和扭曲。这些应力将导致漏气。 。 安德鲁博特|2016年2月25日11:09 AM|#3 有趣的是,我在读一本关于宾夕法尼亚德国建筑和景观的书,突然意识到为什么这个三位一体的柱子和面板系统产生了共鸣;它的外观唤起了人们在欧洲可能看到的Fachwerk建筑风格。 http://www.dreamhouse-group.eu/en/products/post-and-beam-houses/fachwerk-houses/ 马丁,你认为如果他们要利用窑干或层压的木材,你的扩张和收缩问题将满足,墙壁将足够稳定,他们不会泄漏?(我们在我们家里面使用了红枫胶甘蓝,是我妻子不喜欢已经检查过的木材的出现。) GBA编辑器 马丁Holladay|2016年2月25日11:22am|#4 安德鲁,通过仔细的物种选择,通过选择尽可能少的结的树木,通过窑干燥,并通过层压来最小化问题。但这些仍然是大的柱子和梁,这将不可避免地随着温度和湿度的变化而移动。 我预测的问题可能是大问题,也可能是小问题;这很难预测。但从建筑科学的角度来看,填充板毫无意义。你想要的是一个连续的空气屏障和一个连续的隔热层在木框架的外部。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2016年2月25日11:27am|#5 我设计了世界上最美丽的房屋,然后在一周内建造它们。他们每天都是如此高效的John Straub致电建议。我与消防部门的工作已经挽救了这么多生命,我常常无法到我的房子,而不会扫地所有的花朵,并感谢你的牌远程路径。从我的烹饪中的嗅觉中导致这么多人敲击和恳求我必须忽视门的食谱,或者我永远不会得到任何和平。 如果制造商提供一个诚实的描述而不是夸张的描述,那么评估所有这些系统和产品将会简单得多。和无稽之谈。 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年2月25日上午11:30|#6 马尔科姆,您有未来的公共关系和广告!拥抱你的才华 - 不要抗拒它。 丽贝卡现在|2016年2月25日下午01:37|#7 感谢您的时间和周到的答复!这里有很多需要考虑的。公司向我们解释说,随着大木材的收缩,这些接缝实际上会变得更紧。对我们来说,我们的其他选择是标准的棒状框架建造与蝙蝠绝缘或喷雾泡沫升级。在我们这个特定的领域,劳动力实际上是一个巨大的问题和令人担忧的问题(给一个相对便宜和能源效率低下的项目增加了巨大的成本)。将尝试和追踪一些关于这些木材的热桥计算的更多信息:)再次感谢。 查理沙利文|2016年2月25日05:01pm|#8 只是目测,我不确定热桥比累积热桥在一个普通的钉墙。一个6x6的木材传导的热量和四个2x6的螺柱相同。但如果结果不是特别好,为什么要用这种特殊的结构呢? 关于封印的故事越来越好,当木材动作很可爱 - 他们希望任何两种方式都缩短,木材是否缩小或扩展。有点像伯尼麦克福夫投资,当股票市场上涨并且数量超过更多时,股票下降。要求在三年前或多年前建造的房子上看到鼓风机门测试。 安德鲁的最后一个问题,关于小组底部的水也是一个很好的观点。我可以想象有人可能会试图减轻这种缺陷,但我认为这不可能完全解决。 专家成员 达娜·迪斯特|2016年2月25日05:59pm|#9 我办公室里的一个人住在一个邮政和梁上议院,搭配R25-ISH压力 - 皮肤聚氨酯面板约25年。大约十年后,他经常修复空气泄漏和战斗蚂蚁侵犯(!)。它仍然看起来很棒,有很多角色,但它并不特别舒服。 他最近卖掉了房子,搬进了一栋20世纪20年代的2x4框平房。在搬进来之前,他改造了空气密封和密实的墙壁,把阁楼提高到大约R50(但仍然没有地基绝缘——房子真的“完成”了吗?: -))。 他的新老房子更热效率,明显比他的旧的新房子(大约1990年)更舒适。他正在用3个迷你劈叉(本来可以用2个)加热被收紧的古董,他并不后悔。 也许他们已经解决了邮政和面板建设的一些长期漏洞问题,或者也许他们没有,但我可以怀疑。从风险的角度来看,我的倾向将采取另一种方法,墙壁可以是可靠的空气密封的墙壁,特别是在一个定期看到-40天气的气候中。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2016年2月25日09:45 PM|#10 丽贝卡,特征在于其前身的现代建筑和工程的变化之一是将结构的承载元件与其“皮肤”分开。您在摩天大楼中最容易看到这一点,其中承载元件通常位于包层(和绝缘层)的内部或外部。正如马丁说,设计一个房屋的一步就是墙壁充当填充物,并且结构从内部跨越外部。 杰里米·K|Mar 08,2016 2016 12:20 PM|#11 我们3年前建造了一家木木架,并选择在木材周围粘贴框架,并用闭孔喷雾泡沫而不是啜饮板隔离。我们确实有几个有点扭曲的木材并检查了,因为我们已经从外面包裹了木材,它没有给我们造成任何问题。我们只有两个大型木材,将建筑物从内部渗透到外面。我会同意别人关于包裹在木材外面的外面,而不是infills。在家庭外添加额外的木材饰口,以携带外面的外观。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
回复
我看着三位一体的邮政和面板网站和视频。房屋在视觉上吸引人,能够快速建立一个大加。这是我想知道的几件事:
他们说:“通过这样做,几乎消除了墙壁的热桥接。”那些大型木材,不要看起来。我会寻找计算,显示家庭的整体能量效率,包括通过这些木材的热桥接损失。(让我想起为什么我们没有建造一个日志。)
2.他们使用哪种木材用于这些木材以及外面的维护要求将是什么?如果你碰巧像我们一样,那么恰好或住在树林里或旁边的动物不会在树木和家庭之间区分。
3.我想知道在底部角落外面是否有一个脚跟,他们陷入木材。似乎你需要某种特殊的闪烁,在那里踢出任何落后的水,你可以在那个交叉路口腐烂。
贝基,
你是有权利的。这种方法封闭木材框架 - 使用填充面板而不是将整个木材框架包裹着具有连续外部绝缘层的气密层 - 已经与许多故障相关联。
“填充面板”方法有两个问题:
1.正如你猜的那样,有热桥通过框架。
2.在填充板与框架的连接处有漏风现象。尽管该公司已经尝试用榫头(渠道)和垫圈来解决空气泄漏问题,但这些方法无法承受柱子和横梁移动所造成的应力。木框架的尺寸会随着湿度和温度的变化而变化,木材在干燥过程中会受到检查和扭曲。这些应力将导致漏气。
。
有趣的是,我在读一本关于宾夕法尼亚德国建筑和景观的书,突然意识到为什么这个三位一体的柱子和面板系统产生了共鸣;它的外观唤起了人们在欧洲可能看到的Fachwerk建筑风格。
http://www.dreamhouse-group.eu/en/products/post-and-beam-houses/fachwerk-houses/
马丁,你认为如果他们要利用窑干或层压的木材,你的扩张和收缩问题将满足,墙壁将足够稳定,他们不会泄漏?(我们在我们家里面使用了红枫胶甘蓝,是我妻子不喜欢已经检查过的木材的出现。)
安德鲁,
通过仔细的物种选择,通过选择尽可能少的结的树木,通过窑干燥,并通过层压来最小化问题。但这些仍然是大的柱子和梁,这将不可避免地随着温度和湿度的变化而移动。
我预测的问题可能是大问题,也可能是小问题;这很难预测。但从建筑科学的角度来看,填充板毫无意义。你想要的是一个连续的空气屏障和一个连续的隔热层在木框架的外部。
我设计了世界上最美丽的房屋,然后在一周内建造它们。您有未来的公共关系和广告!拥抱你的才华 - 不要抗拒它。
感谢您的时间和周到的答复!这里有很多需要考虑的。公司向我们解释说,随着大木材的收缩,这些接缝实际上会变得更紧。对我们来说,我们的其他选择是标准的棒状框架建造与蝙蝠绝缘或喷雾泡沫升级。在我们这个特定的领域,劳动力实际上是一个巨大的问题和令人担忧的问题(给一个相对便宜和能源效率低下的项目增加了巨大的成本)。将尝试和追踪一些关于这些木材的热桥计算的更多信息:)
再次感谢。
只是目测,我不确定热桥比累积热桥在一个普通的钉墙。一个6x6的木材传导的热量和四个2x6的螺柱相同。但如果结果不是特别好,为什么要用这种特殊的结构呢?
关于封印的故事越来越好,当木材动作很可爱 - 他们希望任何两种方式都缩短,木材是否缩小或扩展。有点像伯尼麦克福夫投资,当股票市场上涨并且数量超过更多时,股票下降。要求在三年前或多年前建造的房子上看到鼓风机门测试。
安德鲁的最后一个问题,关于小组底部的水也是一个很好的观点。我可以想象有人可能会试图减轻这种缺陷,但我认为这不可能完全解决。
我办公室里的一个人住在一个邮政和梁上议院,搭配R25-ISH压力 - 皮肤聚氨酯面板约25年。特征在于其前身的现代建筑和工程的变化之一是将结构的承载元件与其“皮肤”分开。您在摩天大楼中最容易看到这一点,其中承载元件通常位于包层(和绝缘层)的内部或外部。正如马丁说,设计一个房屋的一步就是墙壁充当填充物,并且结构从内部跨越外部。
我们3年前建造了一家木木架,并选择在木材周围粘贴框架,并用闭孔喷雾泡沫而不是啜饮板隔离。我们确实有几个有点扭曲的木材并检查了,因为我们已经从外面包裹了木材,它没有给我们造成任何问题。我们只有两个大型木材,将建筑物从内部渗透到外面。我会同意别人关于包裹在木材外面的外面,而不是infills。在家庭外添加额外的木材饰口,以携带外面的外观。