你好,
周末在周末卷入了一场巨大的风暴,而我周末出城(几英寸的雨和冰雹)。我实际上有90%的屋顶护套完成,所以大多数房屋楼层都很好,但暴露的末端被浸湿了。当我回到家时,湿湿的部分都有黑点。
我不确定这是模具还是只是污垢/泥浆/一些其他物质。模具在3天内生长的可能性似乎很低,但在木材上有一些有机物料可以鼓励生长。你们有什么感想?
无论如何,你们认为我的行动计划应该是什么?如果我应该让它变得风或(因为它是这样的小部分)使用技能锯切出胶合板的暴露区域并用新件替换?
我有一些问题
1)将底板充分干燥底板(因为它们夹在一起)?
2)我是否需要担心我的绝缘水下(摇滚浴)?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
如果我们在雨中没有框架,那么我们几乎无法建立在PNW。湿法框架并不大大问题,只要您确保您等待在绝缘之前足够干燥。
也就是说,我从未见过像我的亚运会上那样的黑色标记。
嗨malcolm,
这是事实!
是的,我不确定它是否是模具或泥。如果你在鞋子里,你会怎么做?
会切断受影响的胶合板还可以吗?我讨厌用底层铸造模具开始搭建。我想我也可以喷涂模具清洁剂并将其砂出来。
汤米,
除非表格分层或去糊状,否则我会留下它。一旦干燥,如果你仍然担心,你可以用漂白剂去除污渍并用混凝剂封装它。
谢谢马尔科姆。我将在下周留意它。希望有一些干燥的天气。
那么我应该不关心下面的摇滚雨水保温吗?
汤米,
在建筑项目期间,湿沉重沉降是正常的,因为马尔科姆正确地指出。
在你有屋顶之前绝缘你的家。
金属刨花或拉着钉子可能会导致污渍。
布莱恩你可能是对的。
马丁 - 我知道这并不正常。屋顶几乎完了,我不期待下雨。
鉴于牙盖坐在胶合板上大概36小时,我确实有我的摇滚保温在下面,我很好奇你会做什么?
很明显,如果没有绝缘在没有绝缘,但鉴于我的情况怎么样?
汤米,
矿棉绝缘通常不会被水伤害,但我们真的无法回答你的问题,除非你描述已经安装的这个地板组件中的所有层。
嘿马丁。在胶合板下面有一个蒸气缓慢的膜(作为蒸汽屏障,但当有大量水时,最多可打开15个烫发)。然后是矿物羊毛。
汤米,
关心更具体的“蒸气缓慢膜”?它是沥青觉得吗?来自欧洲的花式膜?你知道品牌名称吗?
嗨马丁,
对于那个很抱歉。
该产品称为确定性膜
它指出:“夏季,当湿度很高时,它会增加渗透性,使水分可以逸出,随着空气密封性保持速度,随着空气密封性。在冬季,当湿度低时,它继续阻挡水分。”
正在考虑将一个小圈子从底层划出,看底部是否潮湿。
您可以从大盒式商店租用一些粉丝,以加速干燥过程,并可能预防模具和霉菌问题。
汤米,
我们需要更多信息。
行。你有托托托湾的托梁。托骑士湾用矿棉绝缘。对?
在矿物羊毛上方有两层:膜和胶合板。对?
什么是矿棉?地下室?爬行空间?更多胶合板?osb?干墙?
我从未听说过任何在胶合板底层下安装膜的人。这很奇怪。胶合板已经是一个智能蒸汽延迟器。
所以我最终切割了今天的底层......而Whadda ya知道,底部是潮湿的,底部有黑色模具。这是因为末端坐在EPDM橡胶垫片的顶部悬挂在底板外部。
很高兴看到大多数底层的模具(绝缘体上方),但我必须思考底板下胶合板的底部也具有模具,因为它坐在EPDM上。
从底板下方移出底板是我的技能集。有小费吗?
Malcolm-你觉得我是否只是在整个底板上喷涂混凝剂,并且它将在底板/底板下照顾任何潜在的模具孢子?
汤米,
我有很多运气封装了混凝器这样的东西,但我会先让事情变得干燥。
我不愿意建议去除胶合板的原因之一是它会产生你现在的问题。底板下面的胶合板是结构隔膜的一部分,将地板捆绑在一起,任何不会落在下面的托架上或不是T&G的关节都需要被阻塞。这是一种reno解决方案,而不是你喜欢在新建筑中看到的东西。
很高兴知道。我会先让东西干燥。我有几个粉丝指向底板。现在它正在阅读超过70%的水分,所以它浸透了。下周暖和天气,所以希望它会在一两周内晾干。
同意 - 绝对不是理想的,但这是我不得不做的事情。子地板仍然在底板下方,我距离距离距离距离脱了一英寸。
一旦我把新一件拿回来,你有什么建议将子地板绑在一起吗?也许将凹槽切成胶合板的边缘或将两件拧在一起?至少,我将在两块之间使用某种胶水。