Soffit通风口-离开还是移除?
我将把我的通风阁楼变成一个密封和绝缘的阁楼。我们将在屋顶下面的2×12椽子之间和山墙的末端喷洒泡沫。是个简单的山墙屋顶,8点12分的坡度。它有一个巨大的悬垂超过外墙,有角度的筋膜和角度的腹拱板(即腹拱板直接钉在椽尾的下面,以8:12的间距)
我们目前有一个连续的2″宽铝条气孔在拱腹。由于某种原因,尽管最初的住宅设计方案似乎在屋顶边缘与筋膜相邻的地方设置了条形通风口,但实际上它安装在距离外墙边缘约″的地方——沿拱腹对角测量。看起来这让建造者的生活更轻松了....他们可以沿着悬臂外缘安装未切割的4'x8 '拱腹面板,放入条状通风口,只需要切割条状通风口和外墙之间的20块″面板。
喷涂泡沫的一个问题是,屋顶的一部分是大教堂的天花板。从屋顶的椽子在外墙上的位置,到椽子与天花板搁栅相交的地方,大约有5-6英尺高(约1.83米)的大教堂式天花板。如果我们不沿着外墙在所有的椽子间安装堵塞物,泡沫不仅很难在阁楼一侧使用,而且会流入拱腹区域。所以,既然我们必须移除那20条″的拱腹板来安装阻挡,我们决定从外部喷涂教堂天花板的前3 ',从阁楼一侧喷涂另外3 '。这种方法也允许承包商在外墙顶板处获得良好的密封。
好了,背景信息够多了。这里有个问题…当我替换20″soffit面板条时,我应该移除soffit条通风口,还是可以将通风口留在它所在的地方?它显然不再需要屋顶通风,但保留它将允许我重新使用现有的拱腹面板。如果我移除拱腹通风口,我现在必须削减(和prime,并油漆)新的22″宽的拱腹面板。那么把它们留在那里有什么缺点(如果有的话)呢?
迈克尔
气候区4
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
回复
迈克尔,
如果你想,就留下吧。