GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

拱门通风口+ DCI SmartVent:好主意还是坏?

心跳|发布了能源效率和耐用性

当我买了我的房子时,我们不得不更换屋顶(标准通风屋顶组件) - 屋顶机表示,拱门被密封,并安装了DCI Smartvent中屋顶用于进气。它现在来光明拱门没有全面密封!

打开拱门和SmartVent中屋顶一起工作或相互抵消吗?密封拱门并将Smartvents打开是明智的吗?

如果密封拱门,我们可能会从外面去。我们有一些剩余的Polyiso - 正在考虑用多种多变件放入新的封锁,密封缝隙,然后在泡沫顶部附着装饰套道 - 可能回到干燥时 - 请参见包络素描的背面。

感谢您提前反馈!

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    心,

    屋顶通风主要通过两个机制移动空气:堆栈效果和风。为了有效地去除水分,您还希望空气在屋顶下部的整个区域上移动。因此,为了有效通风,您希望底部和倾斜屋顶顶部的插座的摄入量。

    很难知道中间屋顶通风口有什么影响。它们可能会增加拱门通风口带来的空气量,它们可能会降低。它们几乎肯定会增加最有价值的峰值的通风量。如果你要阻止任何通风口,那将是他们,虽然我倾向于倾向于留下事情。

    1. 心跳||#2

      这一切都是有道理的 - 感谢您的建议!

  2. Jon R.||#3

    我很好奇 - 如果明智的目的是取代拱门的通风口,为什么他们安装了中屋顶(VS屋檐)?

    1. 心跳||#5

      伟大的问题 - 不知道。当屋顶正在重做时,我尚未了解或甚至知道建筑科学的想法。否则,我会完全不同地完成屋顶。

  3. GBA编辑器
    Brian Pontolilo||#4

    嗨earlernhome。

    我认为你没有问题。我已经谈过的大多数专家与阁楼通风同意这与Bruce Harley(我应该关闭我的阁楼山墙吗?),不要过度思考它。然而,有一个警告:很重要的是,您的天花板是空气密封的,以便MALCOLM提到的主要机制上面提到的堆栈效果,并没有将条件空气从您家中拉出。

    1. 心跳||#6

      谢谢你的输入 - 我们说话时的空气密封件。