防雨屏材料(特别是加固带)的间距和附着
我们的墙体系统是双螺柱,外墙是2x4s 16″OC, 1/2″Advantech护套。壁板是四分之一锯云杉护墙板(最长的是6英尺)。
我们正在计划(并且已经购买)使用cora - vent Sturdi-Strips和SV-3通风口,这是一个3/8″雨幕间隙。
我的假设是,最佳实践应该是:
-订书钉(约1-1.5″长度的订书钉)是否与我们16个″OC钉一致?
-那么护墙板也会被钉在这个区间上?
-在护墙板两端钉钉的地方,可以钉一小块加固板,并将护墙板钉入护板(因为1/2″Advantech相当坚固)
或者,从另一个角度来看,每16个″就有一个Sturdi-Strip是否有些过分?我们是不是应该对钉头不太注意,而只依赖钉头/钉子的护套,比如每24个″左右?
感谢你帮助一个第一次建造房屋的人!
布莱恩
回复
布莱恩,虽然紧固的板条到鞘在24“将工作(可能会满足您的代码?),你将更好地服务于做你的第一个建议,并运行他们的螺柱。在24“你的壁板可能会电报的位置,随着时间的推移,虽然Advantech是强大的,其最弱的属性是壁板钉子的拉出强度-特别是他们延伸通过塑料条提供不横向支持。
至于连接壁板:许多建筑工人们切割他们的部分,这样接缝就会掉下来。如果你不想这样做,你可以像你说的那样把小块cora -vent固定在那里。记得用一个小的闪光条或薄膜搭接在下面的接头上。祝你好运!