Spray foam fire-retardant painting
约书亚|Posted inGreen Products and Materialson
最近,我的酒窖有一个专业喷洒闭孔泡沫的爬行空间。该公司本应返回喷射降压涂料。爬行空间很难使用,他们的公司为我提供了数百美元的折扣,以使其未上漆。他们告诉我,实际上不需要爬行空间中的防火油漆,并且因为爬网空间中没有点火源,所以它是安全的。爬行空间正上方有一个生活空间。我与之交谈的那个家伙说,在他自己的房子里有一个爬行的空间,他泡沫了,他在那里没有耐火的泡沫。
另一个皱纹是,在泡沫喷洒后,他们说第二天会回来绘画,但是有一场暴风雪,我的回忆是他们推迟了下来,并给人留下了深刻的印象,到目前为止,这幅画都没有。已经完成。但是,当我今天与公司代表交谈时,他说我的酒窖中的泡沫已经被涂漆了,只有爬行空间才能完成。因此,我不确定他是否正确,或者他是否误认为彩绘了地窖。d
Here are my questions:
1.我将重视有关离开爬行空间泡沫未上漆和节省金钱的功效的任何建议,而不是将其作为安全问题?
2.我能观察到的东西可以为我确认我的地窖中的泡沫喷雾是否实际上是用耐火油漆的?
提前致谢。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
答复
约书亚,
建筑规范要求所有喷雾泡沫中安装a crawl space to be protected by an ignition barrier. This is a less stringent barrier than a so-called thermal barrier (which basically means 1/2-inch drywall), but it is still important. An intumescent coating (what you call fire-retardant paint) is a type of ignition barrier.
该代码不允许您跳过此步骤。有关所有相关代码参考(以及有关此主题的更多信息),请参见喷雾泡沫的热屏障和点火屏障。
I'm not a lawyer, but as far as I know, contractors (including insulation contractors) are required to comply with applicable building codes, in every state of the U.S.
在将承包商带到小额索赔法院之前,您可能会在认证的信中提醒他,要求他的公司遵守所有适用的建筑法规。那可能引起他的注意。
谢谢你,马丁·霍拉迪。您的答案对我做出决定非常有帮助。
我的问题的第二部分是:我该如何确定该绘画是否已完成?与未上漆的闭孔喷雾泡沫相比,它看起来像什么?
约书亚(Joshua),从我的经验上讲,散发着浓郁的涂料通常是白人。喷雾泡沫几乎总是黄色的阴影,有时是染色的蓝色或绿色。