GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

喷雾泡沫与褶皱瓦砾墙

安东尼yoder.|发布了能源效率和耐用性

我们生活在砖双胞胎之家,瓦砾石基础,潮湿问题(不洪水),地下室的折叠失败。我计划再次贬低,但我想知道应用喷雾泡沫是否是更好的选择。我们不太可能完成空间。是2“合适的,我应该考虑开放的细胞吗?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 安东尼yoder.||#1

    此外,我应该如何担心水分问题这可能会在地板托梁中创造?谢谢!

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    安东尼,
    一般来说,我认为基底墙应该在美国北半部分绝缘。

    你住在哪里?

    无论你的瓦砾石墙是否是喷雾泡沫的好候选者,取决于各种因素,包括墙壁的潮湿以及现有砂浆的完整性。经验丰富的喷雾泡沫承包商应该能够评估您的墙壁并给您建议。

    如果您继续使用您的项目,请使用闭孔喷雾泡沫,而不是开孔喷雾泡沫。

  3. 专家成员
    达娜·迪斯特||#3

    修复任何迫击炮将首先出现。

    Parge仅在通过墙壁的水分时,才能通过水分浸出来保护砂浆分解。内部侧面的几英寸闭孔泡沫,水分流动停止,浸出也是如此。

    只有2英寸的封闭电池泡沫不会为美国气候区4C,5和更高,但3“的基底墙最小的IRC代码最小R15。对于区域4a / b或更低2“是好的。

    施加低于分级的开放式电池泡沫不会阻止水分转移,并且在一年中不同时间的液态水将部分饱和,因此不推荐。

    如果封闭的电池泡沫,只有那些吹的HFO发泡剂更环保,这对环境影响非常低。行业标准HFC245FA是一个强大的温室气体(约1000倍CO2 @ 100年)。HFO吹泡沫通常约为R7 /英寸,所以在2“它几乎在2英寸几乎满足了2英寸的代码,为美国寒冷的部分。HFC吹塑泡沫运行R6 /英寸,至R6.5 /英寸。

    瓦砾基础中使用的大部分石材都不强烈地扼杀水分(与混凝土不同,非常容易遮住水分)。因此,即使瓦砾墙的底部饱和,它也没有大部分内容的地板托梁呈现大部分水分风险,只要托梁的底部至少在等级上超过几英寸。如果放入托梁的任何部分低于等级,则它们易感,并且需要更多的网站分析。

  4. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#4

    安东尼,
    问:“我应该如何担心水分问题,这可能会在让地板托梁上创造?”

    答:如果您的瓦砾墙已嵌入托梁,则存在带有闭孔喷雾泡沫的墙壁的风险将增加托末端腐烂的风险。

    首先,评估AWL的情况。托梁目前的末端是声音吗?

    以下是增加托末端腐烂风险的因素列表:

    1.从基础墙顶到外级的距离短(8英寸或更小)。

    2.在房屋的外部,基础的上述部分由灌木丛着色。

    3.基底明显潮湿。

    以下是降低托末端腐败风险的因素的列表:

    1.从基础墙壁顶部到外部等级的距离为9英寸或更大。

    2.在房子的外部,基础的上面的部分部分有足够的阳光和空气。

    3.地下室感觉干燥。

    该问题的经典解决方案是用新的框架轴承墙或由新柱支撑的梁的末端支撑托梁的末端,然后用电锯或往复锯切断嵌入的托侧端部。

  5. 安东尼yoder.||#5

    本网站和提供的建议是惊人的。我们在费城,墙壁实际上挤满了泥浆/污垢和砂浆,只适用于外部。基于您列出的标准,终端腐败很少关注。初始报价与伪装的价格相同,因为折叠感到惊讶。我唯一剩下的问题是,如果我从未有过脱水,我是否应该在绝缘之前考虑法国流失,并且应该能够通过外部细节进一步减少潮湿。感谢您的宝贵意见。

  6. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#6

    安东尼,
    如果没有液体进入地下室的液体进入的历史,我认为我不认为内部法式流失。

登录或创建帐户以发布答案。