GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序

社区+++

喷泡泡沫到没有屏障的 stud海湾

罗杰斯坦布林克插件 常见问题

一位客户拥有战前家(内战即), 并想向 stud海湾喷泡泡沫,松树旁钉定板
先我告诉他,他应该用无分叉环指甲重新封存侧线,以稳住侧线
没有任何屏障,我设想泡沫排出空白间
缺取所有斜坡并安装蒸气屏障时,我建议用顶部贴嵌封嵌 stud海沟从内部嵌入
有更好的点子吗

GBA素数

加入领先科学专家群

成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发

回复

  1. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#1

    罗杰
    在家没有任何墙封装, 直接安装喷雾泡沫的错误想法 侧侧侧直觉正确
    喷雾泡沫可能流出外部裂缝;
    喷雾泡沫将使斜坡不均匀干,促进检查、拆分和卷曲并
    喷雾泡沫将使侧面修理难或不可实现

    工作类型有两种方法:
    开工1'x1'垂直棒子安装到每个 stud海湾角-双棒对准斜坡并安装层硬泡沫(似3/4或1厚)全宽 stud海湾这种方法为硬化泡沫和后侧提供1英寸空差硬化泡沫片安装到每个 stud海湾后,其余墙洞可填充喷雾泡沫

    二叉可安装沥青感知条位置相同的 stud海湾,防止喷雾泡沫接触侧面沥青感知宽度生成标签标签嵌入斜面图片和更多细节技术见与喷雾泡沫粘合我翻修.

  2. 罗杰斯坦布林克||二号

    谢谢你 马丁
    I like 1'x1stick思想与硬化泡沫

  3. Ddorsett||3

    空间员切出硬化泡沫板, 因为它使用高回收率切分混合泡沫板

    even1/2空隙比侧面适当的回射法强3或3级以下使用半英寸软面多边基索将足以抵挡空格喷雾泡沫中冬季水分积分,并会提供微量热性能,因为低E铝面板也是蒸气屏蔽室外部水分驱动器使用配有表情的泡沫时,必须避免高蒸气渗透式内部端料,如feil或vinyl壁纸(latx涂料很好。 )

    stud间距宽度(超过24度)和侧面或泡沫板向触摸处下游时,中间三根树枝可能步调一致

    边框不画背部,更容易扭曲、截取和拆分,前端画故障速度更快。stud海湾开关时 可能值得用胶片素画反侧喷洒, 这会减慢水分流出边框的速度, 并减轻问题

登录或创建账户发布回答

社区

最近问答

  • |
  • |
  • |
  • |