GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

底层粘性VOC涉及

灰太狼|发布了绿色产品和材料

你好。

我一直在努力在我的构建中使用低Voc/无Voc产品。今天有一些沟通错误,我的建造者使用了DAP subfloor and Deck adhesive而不是我提供的adhesive。

这里是产品的链接:https://www.grainger.com/product/DAP-Tan-28-oz-Subfloor-And-Deck-2KVJ8?functionCode=P2IDP2PCP

在进一步看了这个产品后,我意识到它没有在几个州出售,和各种各样的有毒声明。对我来说绝对是灾难。

我的问题是,这些东西要多久才能释放出气体?因为它在我的胶合板地板下面,所以需要担心吗?我的建造者在200平方英尺的空间上使用了两个24盎司的大管子。

谢谢你!

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    灰色,
    除非你有特殊的身体状况,否则我不会担心。

    你的胶合板地板是一个空气屏障。大部分黏合剂都在空气屏障的外侧。此外,您可能计划在底层地板的顶部安装完成地板。许多类型的饰面地板也是空气屏障。

    时间是你的朋友。让它治愈。我从来没有听说过一个房主抱怨地板胶粘剂的气味或排放物。

  2. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#2

    灰太狼,

    出于实际原因,底地板胶粘剂的配方是快速固化和排气后发生的是最小的。如果你对挥发性有机化合物(VOCs)很敏感,你最好的策略是确保你装修好的房子有良好的通风,这样可以将任何污染物的浓度降低到一个对你没有影响的水平,并将湿度保持在低水平。

  3. 灰太狼||#3

    嗨,马尔科姆,

    它不需要空气流向汽油吗?用粘合剂夹在托梁和底层之间,旁边没有空气。我关注这个DAP产品,因为它非常高于大多数。

    乔恩,再多60天有什么用?我要搬进来五个月了?

  4. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#4

    灰太狼,

    请放心,我不是在否认你的担忧的严重性。如果你问一个类似的问题,关于柔性密封剂或一些溶剂型漆,我会建议一个不同的解决方案。

    重要的是,要区分哪些产品含有高浓度的挥发性有机化合物(VOCs),它们会很快排出气体,并在安装过程中造成问题(比如大多数粘合剂和许多饰面),哪些产品的成分会随着时间的推移排出气体,进而影响使用者。

    底层胶粘剂很快就会硬化,然后相当惰性。像大多数胶水一样,它们被设计成在两种材料之间工作,不依赖于显著的空气流动来硬化。它们不会留下一个被捕获的挥发性有机化合物的蓄水池,一定会随着时间的推移以某种方式消散。

  5. 灰太狼||# 5

    是有意义的。你认为什么是快速的?填塞和密封剂在硬化后是否已完成气体处理?另外,气体分子/vocs能渗透到胶合板中吗?

    我也会联系制造商,看看他们是否有关于产品的更具体的信息。

  6. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#6

    如果你担心甲醛和醛污染,可以考虑使用像certain AirRenew这样的产品。我就是这么做的。

  7. 灰太狼||# 7

    他们有做地板的产品吗?

  8. Anon3||#8

    史蒂夫,AirRenew带来了多少变化?黑夜和白昼还是微妙?它把新建筑的味道都吃光了吗?

    另外,每张纸的溢价是多少?如果不太贵的话,我也会这么做的。

  9. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#9

    Anon3。我的整个建筑策略都是为了建造一个健康节能的家。所以我真的不能说专业干墙对这些目标有多大贡献。我购买了这个产品作为故障保险,以防任何VOCs滑过并进入构建过程。至于成本,我从来没有要求承包商提供比较数字。毫无疑问,它不仅仅是标准的干墙。

  10. Jon R.||#10

    再多60天有什么用?我要搬进来五个月了?

    那么大部分地板上的挥发性有机化合物就会消失得无影无踪。但是其他的,以后的事情可能会让它仍然值得。

  11. 灰太狼||#11

    嗨,乔恩,你怎么知道的?这证明了密封剂在那段时间内没有气体吗?你有什么消息来源吗(我相信你,我只是有兴趣进一步了解一下)

  12. Jon R.||#12

    你可以谷歌“voc室内衰减”,发现典型的指数衰减,在几个月内的10倍。但在任何特定的情况下,我认为除了测量它,没有别的方法。

  13. Jon R.||#13

    以下是一些需要考虑的一般性问题:

    测量voc水平
    第一年的高换气率
    推迟60天入住

  14. Anon3||#14

    我去过的大多数新房子在一年后仍然有味道。它们通常在两三岁时就会失去那种气味。硬木地板最糟糕。

    史蒂夫,这可不令人鼓舞……我想到时候我得自己去找个引证了。

  15. 灰太狼||#15

    有谁知道420克/升的VOC含量与建筑中使用的其他产品相比如何?对我来说,这是一个任意的数,除非我能把它和别的数进行比较。

  16. 灰太狼||# 16

    嗨,马丁。我很敏感。

    空气屏障能完全阻止voc的排放吗?你知道底地板粘合剂一般要多久才能脱气吗?

    我更担心的是,一旦我搬进来,这样的错误会成为一个问题。作为一个非常敏感的人,我决定建造这个远离vocs和霉菌。

  17. 灰太狼||# 17

  18. 查理•沙利文||#18

    低挥发性有机化合物的产品通常意味着它的挥发性有机化合物低于50克/升。

    以下是《2008年消费者报告》对油漆VOC含量的简要总结:

    联邦政府规定,平面漆面涂料的VOC含量上限为每升250克,其他漆面涂料(低光泽、半光泽等)的VOC含量上限为380克。然而,一些制造商选择遵守加州南海岸空气质量管理区(South Coast Air Quality Management District)制定的更严格的限量标准——所有成品50克/升。

    (臭氧运输委员会,在清洁空气法下创建的多态组织,也具有模型规则,其限制平坦涂层至100g / L和非平底涂层至150克/升。它已被哥伦比亚特区采用和康涅狄格州,特拉华州,缅因州,马里兰州,马萨诸塞州,新罕布什尔州,新泽西州,宾夕法尼亚州,罗德岛,佛蒙特和弗吉尼亚州。这些地方的任何油漆都必须符合OTC兼容。)

    从你手上的粘合剂的安全数据表来看,VOC似乎是挥发性很强的溶剂,比如甲苯,呼吸起来很不好,但也蒸发得很快。所以我预计这些会在几周内完全消失。可以肯定的是,你可能想要对底层的空间进行通风,以帮助蒸汽更快地排出。我不太确定这个结构的细节,所以不知道该推荐什么,但这可能意味着在某个地方钻几个1英寸的洞,然后在一个月后用胶带把它们密封起来,或者不管花多长时间,味道都会消失。

  19. 灰太狼||# 19

    你好,查理,

    我被告知,一旦产品变硬,VOC就会消失。这是正确的吗?我不再注意到任何气味,但它完全在外面。

    底层实际上是一个拖车(它是一个小房子上的轮子)。

    从下而上
    1)金属底板闪烁(接缝和角落不用于任何排水/水分逸出)
    2)钢托梁之间有罗氏棒
    3) Intello +蒸汽缓速器
    4)胶合板底材(intello plus与底材之间的dap胶粘剂)

    所以真的没有地方戳洞,除非我直接在胶合板上(然后我会有刺穿蒸汽缓凝剂/空气屏障的风险)。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |