Danno111|发布能源效率和耐久性

我最近搬到了乔治亚州,在我15年的房子里安装了新的暖通空调系统。主楼层和地下室有一个分区系统,工作得很好。二楼有一个阁楼单元,但当室外温度达到90度时,很难保持房间凉爽。我有一个通风的阁楼,非常热。我对一个可能的解决方案有了想法,但希望得到一些输入。

阁楼的一条管道会将冷空气带到一楼客厅的一个收银台。这对我来说没有意义,因为保持一楼的凉爽是没有问题的。如果我不把冷气送下楼,而是把这个管道转到阁楼上的一个收纳器上这是否有助于产生正压将热空气从山脊通风口排出并帮助保持二楼的冷却器?

谢谢,

回复

  1. 专家成员
    Zephyr7||#1

    你也会给你的房子减压,可能什么也做不了。这里的每个人都会告诉你,最好的解决办法是不要在阁楼里放机械工,但你可能会被困在那里。最好的选择是把阁楼改造成有空调的空间,或者至少把阁楼上装有暖通空调和大部分管道系统的那部分改造成空调空间。这是你最好的选择。

    要做的是确保阁楼所有的管道都是密封和绝缘的,并确保有足够的进风口(通常是底气)。一般来说,你想要稍微多一点的总进风口面积比排气(脊)风口面积最佳的阁楼通风。如果你的进气口或排气口太少,你可能会有潮湿的问题,以及一个过度炎热的阁楼。

    比尔

  2. 杰森。||#2

    丹,

    比尔是正确的。首先在阁楼上的管道连接处涂上胶水。然后绝缘到R13最小,或完全条件和绝缘阁楼本身。

    你建议的解决方案包括通过你家的通风口给整个社区通空调

    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-094-no-sweat