GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

外护套在双螺柱墙上的胶带缝?

User-6865122|发布GBA Pro帮助

第一次登录——来自纽约斯克内克塔迪(5A)

我们已经在我们的双镶壁墙上的外部添加了船只(重复使用和新的)或1/2胶合板。我想象下一个踩踏 - 在放置房子翘曲,毛皮条纹雨屏幕之前,(原始的)雪松摇晃壁板 - 将要胶带到ext。接缝,也许是SIGA WIGLUV或类似产品。但是,在阅读GBA的关于双镶嵌墙上的阅读时,特别是使用蒸汽可渗透护套的重要性,想知道胶带外墙是否会在这些墙壁中积聚的水分产生问题。

我期待着在建造双镶嵌墙上经验的人的回应!

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. Stephen Sheehy||#1

    我们可能已经落后了,但我们拿着护套接缝以及我们的双螺柱构建外墙上的房子接缝。主要是我们在护套上使用了3米8067闪烁的胶带。
    当史蒂夫·克拉普建议时,而不是气密干墙,而是在内螺柱墙的外侧放置膜(SIGA MAJPEL)。我认为可以选择工作。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    用户-6865122,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?

    蒸汽渗透和气密之间存在差异。虽然透气渗透鞘(特别是对于双螺柱壁)肯定有利的优点,但是护套具有空气泄漏的护套没有有利。气密性总是好的。

    如果你的护套由1/2英寸的胶合板组成,那么用胶带把胶合板的接缝粘起来是有意义的。有关更多信息,请参见气密墙和屋顶护套

    如果您的护套由重复使用的Shiplap板组成,则无法真正胶带接缝(因为有这么多的接缝)。用板子护套,您最好尝试使房屋包装层尽可能通过气密而不是试图使护套层密闭。

  3. User-6865122||#3

    谢谢你及时的回复,史蒂夫,斯蒂芬和马丁。确实很有帮助。

    要回应马丁的问题,我的名字是Daniel Carlson。更多关于我们的项目:我的成年儿子,妻子和我正在建立 - 拥有更有经验的朋友的慷慨帮助 - 长期预期的南方面向外,包括一个新的汽车港和覆盖的门廊,一个重新定向的泥瓦,一个重新定向的泥瓦,一个新厨房,我们预期的地下室将成为陶器工作室。它是双镶嵌墙(内部)和铁杉框架(车架和覆盖门廊)的组合。

    我刚刚从Sigatapes公司订购了几卷Wigluv 60和可以与之配套使用的底漆(用于混凝土-胶合板连接),外加一个取样包,以进一步考虑使用他们的产品。

    再次感谢!

  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4

    1/2层是蒸气渗透的,你肯定想胶带所有接缝。目的是防止水和空气渗透到外部。您还想以密封的方式安装干墙,以防止调节空气从内部进入墙壁。

  5. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#5

    丹尼尔,

    我一直在我当前的项目上使用SIGA的Wigluv和Fentrim。我更喜欢在混凝土上使用FENTRIM到窗台/护套连接或任何可能缠绕边缘的区域,因为它粘在没有底漆的粗糙表面上,而不会撕裂。Wigluv将撕裂/穿刺,所以我在不太可能撕裂的区域上使用,如墙面接缝。

登录或创建帐户以发布答案。

社区